六户家庭住宅的热泵容量不足?

  • Erstellt am 2017-10-07 16:17:53

Bembe

2017-10-07 16:17:53
  • #1
我们目前购买了一套位于2014年12月竣工的6户住宅中的现有产权公寓。
这栋房屋的建筑体积为3114立方米,总居住面积约为640平方米。安装了一台来自Stiebel Eltron的空气-水热泵WPL 33 HT,配备了储热水箱SBB 1000 Wärmepumpe SOL。说明中标明其热性能在A -7/W35条件下为12.38千瓦,A2/W35部分负荷时为7.45千瓦。我不是专业人士,对这些数据理解不深,且在网上也几乎没有找到有帮助的信息。

2016年整栋房屋的用电量高达30,360千瓦时(约7650欧元),这是极高的。是否可能是设备选型明显偏小,因此需要持续加热?卖方表示,建筑公司后来不得不投入六位数费用进行山体加固。如果在其他方面节省开支,我也不会感到惊讶……

如果在Stiebel Eltron官网的产品选择中以新建房屋>240平方米为搜索条件,该上述热泵不会被推荐。这可能是设备配置不理想的一个初步信号?

我认为,各类热量计的租金也不成比例地高。能否用自装计量表替代,大致费用是多少?空气-水热泵应当维护需求较低。672欧元的维护费合理吗?

提前衷心感谢各位专业的答复。
 

ruppsn

2017-10-07 16:40:55
  • #2
我只能拿我们从Alpha Innotec为我们大约200平方米采暖面积的独栋住宅获得的空气-水热泵报价来比较。即使这不能替代散热负荷计算,ait也粗略按每平方米45瓦计算,约9000瓦即9千瓦。根据这个粗略计算,我觉得对于超过三倍面积的12千瓦已经显得奇怪地偏低。其他人也会粗略按每平方米35瓦计算,但也有按50瓦计算的。但即使这样,12千瓦也显得相当低。你能不能请他们提供散热负荷计算?这应该是有书面明确记录的……
 

merlin83

2017-10-07 17:30:51
  • #3
1000升储水罐就够用了——你只需计算一下。对于旧式暖气来说,如果容量过大,反而会增加能源消耗。
 

Joedreck

2017-10-07 17:41:57
  • #4
唉唉唉……这也可能仅仅是因为供水温度过高导致热泵效率低下。 这通常是由于错误的供暖行为引起的。 这个粗略估计可以完全放弃,干脆忘掉它。 对于热泵来说,有一份逐个房间的热负荷计算是必须的。 如果不这样做,某个房间铺设的地暖数量不足,在低效能的低供水温度下,房间就会不够暖和。
 

ruppsn

2017-10-07 20:13:00
  • #5
为什么这么烦躁?

没人说过热负荷计算是无意义或多余的。恰恰相反,唯一的真相很可能就是从中得出的。

在热负荷计算出来之前,只能做一些估算。这有什么错吗?

而且既然一个空气-水热泵制造商在热负荷计算出来之前也做粗略估算作为参考,本帖子就是为了解释其做法,给楼主一个初步的、虽然很粗略的指示。

要准确检查设备尺寸,热负荷计算是必须的。没有人说过相反的话。

Joedreck,你是这个领域的专业人士吗?也许你能理解为什么会对粗略估算感到烦躁,因为在你的职业实践中这会带来各种问题?如果是的话,那对我来说也是重要的信息,因为我并非专业,但可以拿来跟空气-水热泵制造商对质一下……
 

Joedreck

2017-10-07 20:23:18
  • #6
嗨,
我不是专业的。但我业余兴趣爱好已经超过7年了,对于一个业余爱好者来说,我在这个领域相对比较了解。
我不讨厌这里的人,而是讨厌那些不愿意计算的暖气安装工,他们因此常常搞砸,还有那些房东/建筑承包商等,他们总是不在乎发生什么,因为他们不承担费用。

在多户住宅中,通常一切都设置为“只要能热起来就行”。燃气和燃油系统还能勉强接受,但热泵是绝对的低温系统。每增加一度的供水温度都会损失效率,也就是实打实的钱。
 

类似主题
21.11.2011半独立住宅的费用18
09.05.2015地热泵与空气源热泵24
19.05.2021盐水热泵的经验491
28.10.2018成品房与实体房 - 报价评估23
01.09.2017集成中央通风的空气-水热泵推荐11
30.04.2019带热回收的中央通风系统的热泵或燃气16
05.02.2020LW热泵Alpha Innotec LWDV,功率为12KW26
05.06.2020供热负荷计算或房间供热负荷26
14.12.2020地暖热负荷计算 - 简单说明?26
18.10.2024建筑成本目前正飙升12061
06.03.2023Alpha Innotec 热泵故障23
25.02.2023我的alpha innotec热泵好吗?10

Oben