Cchewbacca123 2019-12-06 19:05:54#2 我想开一个新的对比帖,了解大家的能耗。我对我的能耗不是很满意。 KFW55 供暖面积200平方米,地暖 标准房间19度,居室22度,浴室23度 带中央控制居室通风的空气-水热泵 热水温度50度 数据记录遗憾地从2019年4月开始: 四月 407 五月 347 六月 109 七月 131 八月 144 九月 198 十月 356 我会每月更新表格,十一月很快会加入,预计650千瓦时。 嗨,我们之前在另一个帖已经聊过我们的供暖了。 我们从2019年11月3日到12月3日用了639千瓦时。 你怎么看? 亲切的问候
我想开一个新的对比帖,了解大家的能耗。BBookstar 2019-12-06 19:48:47#4 嘿,我们已经在另一个帖子中讨论过我们的暖气了。 我们在2019年11月3日至12月3日期间消耗了639千瓦时。 你怎么看? 亲切的问候 这太多了。400会比较好。
Cchewbacca123 2019-12-06 20:10:52#5[QUOTE="Bookstar, post: 360947, member: 20319"]这太多了。400 会更好。[ /QUOTE] 我现在又给我的暖气安装工发了消息,他一定得下周过来。这么下去不行,完全是在浪费钱。
[QUOTE="Bookstar, post: 360947, member: 20319"]这太多了。400 会更好。[ /QUOTE] 我现在又给我的暖气安装工发了消息,他一定得下周过来。这么下去不行,完全是在浪费钱。
Aares83 2019-12-06 21:27:16#6KFW55 加热面积160平方米,地暖 标准房间21度,起居室(55平方米)22度,浴室24度 空气-水热泵,带中央控制的居室通风系统 热水温度43度 一月 459 二月 400 三月 410 四月 153 五月 147 六月 36 七月 36 八月 26 九月 155 十月 156 十一月 235 今年大约消耗2600千瓦时,去年是3200,我们感到满意。但去年有一周是紧急运行状态。 去年自己优化了供暖曲线,今年到目前还没有时间调整。流量我已经根据计算进行了调整。ERR我可能会在这个冬天尝试解决。
KFW55 加热面积160平方米,地暖 标准房间21度,起居室(55平方米)22度,浴室24度 空气-水热泵,带中央控制的居室通风系统 热水温度43度 一月 459 二月 400 三月 410 四月 153 五月 147 六月 36 七月 36 八月 26 九月 155 十月 156 十一月 235 今年大约消耗2600千瓦时,去年是3200,我们感到满意。但去年有一周是紧急运行状态。 去年自己优化了供暖曲线,今年到目前还没有时间调整。流量我已经根据计算进行了调整。ERR我可能会在这个冬天尝试解决。