Tx-25
2022-02-22 10:55:10
- #1
你好,我们的Elco aerotop Split 07空气-水热泵以30分钟的周期运行。已经进行了水力平衡。此外,我断开了所有ERR并拆除了执行器。我已经尽最大努力进行了热平衡,但最远的供暖回路并没有完全打开。我怀疑热泵的容量过大,导致室内温度过高。因为供暖曲线已经设置到最小。我附上一张图片,记录了上周的所有数据。我从中也得知热泵目前每30分钟运行一次。此外,无论泵运行与否,流量始终保持不变。由于两年来已有超过10,000次运行周期,所以热泵从安装起就一直在周期运行。我怀疑这都与设置有关。因此,我在下面列出一些设置及一般数据。
146平方米,2人,独栋住宅,无地下室,地暖,带热回收的通风系统,光伏系统,隔热效果相当于KfW 40(无补贴)。
热泵运行模式:eco plus
供应水温度修正 +2度
泵运行模式:调节型
最大泵PWM 100
最小泵PWM 70
热水温度48度
热水目标温度最小43度,热水仅在中午加热。
无夜间降温。
静音模式设置(因噪音减少到70%功率)
旁通阀开启,见图片
供暖曲线0.2(可设置范围0.2到1.0)
缓冲储罐:
缓冲充能激活:关闭(需要这样吗?)
缓冲储罐回差5度
储罐目标温度40度
缓冲充能方式为部分充能
缓冲加热小时数:0(近2年)
缓冲充能次数:0
缓冲温度23度
在运行过程中设备显示以下数值。正如我所听到的,冷凝气体温度如此低令人奇怪。
蒸发温度 0
吸气温度 2
热气温度 28
冷凝器 24
压缩机 23赫兹
转速 625
这里可以调整什么,或者必须由技术人员检查吗?
以下是我的供暖回路长度及当前流量。括号内为上个冬季的设置。为什么流量变化如此明显(特别是上层)?是由热泵设置引起的吗?
一楼:
卫生间49米,流量1.0(1.0)
办公室59米,流量1.3(1.5)
走廊45米,流量0.5(0.6)
储物间40米,流量0.4(0.4)
厨房84米,流量1.0(1.1)
客厅右侧89米,流量1.9(1.6)
客厅左侧106米,流量1.7(1.6)
二楼:
卫生间100米,流量2.6(1.9)
儿童房1 103米,流量1.1(1.4)
走廊16米,流量0.3(0.6)
卧室67米,流量0(0.5)
更衣室34米,流量0(0.6)
儿童房2 88米,流量1.5(1.4)

