地下室保温要粘贴吗?建筑错误,外围保温立面

  • Erstellt am 2015-11-17 23:40:44

Dieter_SLS

2015-11-17 23:40:44
  • #1
你好,
我是论坛的新成员,我们正在与位于萨尔兰美尔齐格的Systemhaus Fell公司合作建造房屋。
到目前为止,我们对施工公司还挺满意的,只是——临近尾声时——似乎出现了一些“常见”的小问题,需要返工处理,因此我需要一些建议。

遗憾的是,地下室只用了12厘米厚的外围保温层隔热到地下室顶板高度,外墙的保温层也只做到外围保温层的高度,然后进行了抹灰。也就是说,普通的外墙保温层将在我们明年开始做露台的时候,随着露台地面埋入地下而消失。
地下室顶板在窗户高度处根本没有隔热。为了留一个采光井,只是从外围保温层切割并粘贴了一些块(见照片)。

因此,我有以下几个问题:

1. 外墙保温层会在露台地面下消失,这样可以吗?建露台时我们需要注意什么吗?
2. 缺失的地下室保温层可以直接粘贴吗?
3. 为外墙做保温的工人说,我们应该用密封浆(Dichtschwemme)重新涂刷外围保温层与外墙保温层的结合处……我们已经将密封浆涂抹在了抹灰层上……这样做正确吗?

感谢大家的反馈和经验分享。
如果我表述不清楚,或者需要其他信息来回答,也请反馈。




 

wpic

2015-11-18 12:26:40
  • #2
聘请一位建筑损伤鉴定师,详细查看并评估情况。你不应接受用照片记录的施工情况,在鉴定结果出来之前,既不验收也不付款。

光井安装在两扇露台门中间且突出门洞的位置完全不可行。这会导致排水不畅引发建筑损坏。整个露台门的保温和防水情况,尤其是无障碍设计,非常敏感且复杂。必须详细规划,包括最后一道防水层之前,并在施工过程中认真检查。底座区域或与土壤接触处使用的外墙保温系统材料不应出现这里,这是错误的。距地面30厘米以内只允许使用所谓的外围保温层。地下室墙体和底座区的防水必须按照DIN 18195标准、根据湿度负荷情况(土壤报告)作为建筑防水施工,并且同样应铺设至地面30厘米以上。底座区域至地面30厘米以上应施加与外围保温材料配套的轻质抹灰层。

这里显然做得很马虎。到底谁负责详细设计?
 

ypg

2015-11-18 21:46:43
  • #3


对于可能的经验分享,我想指出,这些应该发布在房屋建筑公司管理论坛,您可以在 找到。

问候 Yvonne

:你们有房屋建筑博客吗?
 

Dieter_SLS

2015-11-19 22:16:32
  • #4
你好,感谢你的详细反馈。我现在还不想说是偷工减料;毕竟我们还处于施工阶段,而且我们还没有验收;我会把这些信息和一位鉴定师讨论,并通知开发商。然后我希望会进行整改;否则我也不会支付全款。

不,我们很遗憾没有[Hausbaublog]。

来自萨尔兰的问候
 

ypg

2015-11-19 22:42:58
  • #5
而且这个话题 绝对也需要被审查。

祝你好运,伊冯娜
 

NeoHome

2016-04-13 11:55:47
  • #6
结果如何了?我很期待您的回复,因为我们也在考虑这家供应商。也欢迎私信联系。

问候
 

类似主题
01.05.2015使用空心砖无通风系统建造?35
27.02.2015防盗窗户?33
03.06.2014室内设计 - 窗户14
16.01.2018彩色窗户的额外费用现实吗?19
18.06.2014检查员缺陷确认,窗户安装确认10
27.05.2015窗户上的冷凝水问题很大34
20.12.2019特雷夫茨窗户的价格和体验?14
22.04.2015窗户,卷帘,外墙灰泥10
28.05.2015圆形窗户 - 对内侧框不满意16
27.05.2015窗户关闭时使用哪种卷帘,只是玻璃?13
30.06.2016窗户的卷帘强制解锁是强制要求的吗?41
29.07.2018地板板下的周边保温层,且抹灰层下还有XPS?28
21.08.2017外墙保温还是周边保温?总承包商的变更24
21.04.2019建筑申请提交前的平面图规划1420
10.02.2018外围绝缘 / 地板板绝缘 / 砖宽 / 窗户10
03.08.2020周边绝缘板 12 或 16 厘米 XPS13
01.11.2020房屋翻新粗略成本估算,建造年份73年 - 评估师17
24.03.2023处理地下室天花板的岩棉保温48
12.04.2023周边绝缘 - 可能性10
01.11.2024丹伍德完整报价与单独委托建筑师对比13

Oben