新鲜空气供暖与空气-水热泵室内安装,有替代方案吗??

  • Erstellt am 2022-03-21 12:31:27

Flitzer

2022-03-21 12:31:27
  • #1
大家好,

我们目前正在规划一所新房。不幸的是,根据社区的建设规划,不允许在室外安装空气-水热泵。我个人现在觉得室内安装有点麻烦(技术室空间、墙上大洞、噪音?),但我乐意接受建议。
我们已经收到了一些带新风加热(空气-空气热泵)的初步报价,我个人非常喜欢它,因为它有过滤和制冷功能,因此夏天可以关窗睡觉(邻近高速公路,未限速,<<1公里)。
遗憾的是,我在网上没找到关于这种新风加热的好评(也很少有有说服力的负面评价),至少如果室外安装空气-水热泵和地暖不再考虑的话。目前也没有厂家回复我关于环管集热器的询问(因为价格昂贵)。
化石能源基本排除,电力将由屋顶提供(可能带储能)。
1) 你们中有谁有使用新风加热的好经验吗(出风口在天花板)?--> 计划在浴室用天花板红外加热器
2) 有什么合理的替代方案吗?
3) 室内安装空气-水热泵真的像建房商说的那么不好吗?--> 他们通常只会讲对自己有利的事情,而在装配式房屋领域,“通风是自啤酒发明以来的最佳发明” ;-)

哦,对了,KFW-55标准,可选KFW40,无地下室,约150平方米居住面积,斜屋顶。补贴暂时不考虑。

谢谢

Flitzer
 

Benutzer200

2022-03-21 12:55:22
  • #2

只是工作中用过——KFW 55对此来说是不可行的。优点是:相比传统供暖非常便宜。但大部分费用会在运行中产生……

盐水-水热泵。环状沟渠采集器是经典且完美的自助施工区。或者毛坯房工人直接在花园挖沟渠换一箱啤酒。不会产生更多费用。建筑商也不会额外收费。

完全胡说。这是常见的(虽然不太普遍)方案。

当然,空气-空气热泵自然有优势。对建筑商来说。这样他们就省去了昂贵的地板采暖系统,给你装个风机。但这好收费……
内置热泵可以放在任何地方。如果有阁楼,也能放在那里。当然,它会产生明显噪音。但建筑上很容易解决。
 

Flitzer

2022-03-21 15:00:19
  • #3
你好,用户200 :cool:

感谢你的详细回复。
为什么KFW55房子的通风系统是一个禁区?保温不够好吗?或者什么时候它才可行?
除了电力消耗之外,现实中有什么理由反对带有热回收功能的空气-空气热泵?它们不能达到所需的温度水平,有卫生问题,耗电太多,还是根本没用?我只是想弄明白,为什么除了卖设备的人之外,大家都反对。如果我屋顶上有太阳能板,供暖用电也没关系,反正晚上不运行,冬天空气-水热泵也用很多电。

关于环形壕沟集热器,我原本也天真地想象着(随便挖个坑,放进管子,搞定)……但聊起来大家一开始都挺排斥的,我得再追问一次……因为保修的关系,自己在工程中动手很难,而且如果要租挖掘机也不便宜。 --> 除非挖掘机司机顺便帮忙做地基 --> 这样工地负责人和开发商都知道,双方还都得负责。

阁楼上的热泵是我只稍微考虑过的一个选项……但那种嘈杂的设备还在室内,睡房上头……

此致
Flitzer
 

WilderSueden

2022-03-21 15:10:47
  • #4
最终这是一种通风系统中的电直接加热。也就是说1千瓦时电=1千瓦时热量。这是一种非常昂贵的取暖方式,因为大致估算你的热量需求为5000千瓦时,换算成采暖费用大约是2000-2500欧元。对于新建住宅来说,这绝对不合适。
 

face26

2022-03-21 15:20:30
  • #5
直接打开大型搜索引擎试试吧。不要点击那些背后有该设备制造商的结果。
如果你想理解,掌握一些基础知识会很有帮助。

从基本原理来说,你必须明白空气源热泵不是传统的热泵。也就是说,它不把外部循环系统中的能量,比如空气、水或地热,转换成热能。而是利用房屋排出的废气能量,尽可能多地将其回收,再导入外面的新鲜(冷)空气中以加热。你只能回收实际存在的能量,这个过程会有损耗。否则这就是永动机。这些损耗必须得到补偿。为此,进入的空气会被预热和/或后加热。这个过程需要用电。与热泵的1:3 - 1:5不同,这里是1:1(我对此不太熟悉,但仅作为示意)。
这一原理在被动房中有效。因为被动房隔热效果极好,几乎没有损失。损失由太阳能和室内自身能量补偿,偶尔需额外加热也不会有太大影响。另一方面,你可以省去不少设备,比如地暖。在普通的KfW55标准房屋中,损失太大,你用这套系统不会满意,尤其是在电价上涨的情况下。

别指望光伏。它是个不错的附加/副作用,也很有意义。但你用能最多的时候几乎没有产出——冬季。而且供暖夜间不会关闭。现代房子里,夜间降温通常没意义。
 

haydee

2022-03-21 15:21:20
  • #6
我们安装了室内空气-水热泵。
外墙上有1个新风口和1个排风口,并带有盖板。 所以没有大而难看的洞口。 我觉得比那些花园里的箱子漂亮多了。

噪音
热水加热和除霜时声音稍大。 日常生活中几乎听不到,安静时能明显听到。 正常采暖运行时声音非常安静。

在高速公路附近使用新风热泵,我更担心的除了高昂的采暖费用外,就是你会把噪音通过开口带进每个房间。
 

类似主题
25.06.2020使用空气热泵还是使用燃气和太阳能?300
19.09.2023通过含盐溶液热泵的地板采暖进行制冷45
23.10.2015装配式房屋供暖:燃气 / 空气热泵 / 地板采暖22
19.05.2021盐水热泵的经验491
10.02.2016空气源热泵足以应对黑森林的严冬吗?14
29.06.2016燃气或空气热泵的经验?44
23.05.2016通过热成像摄像机控制地暖,绝缘?26
03.04.2018新建KfW55,配备燃气、太阳能和带热回收的控制居住通风系统43
23.09.2017盐水热泵用环形沟槽集热器18
12.04.2019BAFA创新资助空气源热泵43
24.07.20192016年节能条例或KFW 55,适用于带有空气-水热泵和受控住宅通风的平房,附加可选光伏系统47
08.06.2020风空气热泵 vs 风水热泵 vs 环沟集热器 - 区别50
20.12.2019儿童房地暖?一些房间计划不装地暖?空气-水热泵拆除?48
06.02.2020老农舍的能源“概念”30
24.06.2020在巴伐利亚地区使用环形沟渠集热器的经验?10
13.01.2021地热泵与LWW泵的比较86
19.04.2021地下水/盐水/空气热泵比较27
07.12.2021使用KfW 40+标准,盐水-水热泵还值得吗?34
15.12.2021更换电地暖/寻找替代方案21

Oben