基础防水缺失 - 措施?

  • Erstellt am 2016-09-20 10:06:53

lastdrop

2016-09-20 13:17:26
  • #1
抱歉,我是指 Frostschürze
 

vaincare

2016-09-20 13:22:36
  • #2
大家好,

我无法确定是否真的涂抹了密封浆。我们是最近才接手这栋房子,没有施工日志信息……现在在抹灰层下面,无法检查。

没有做保温,气孔砖的隔热性能很好。

这条帖子附带图片:
1.) 损坏情况
2.) 计划图(红色标记=沥青指示,蓝色标记=基础-踢脚抹灰过渡细节)
3-6) 没有沥青的暴露过渡部位。

希望这些图片能够提供足够的印象。

此致
敬礼

vaincare
 

lastdrop

2016-09-20 13:34:22
  • #3
凸出的混凝土是条形基础吗? 否则,你必须区分建筑物防水(在你那里是[不可见的]沥青)和基座(抹灰)的防潮(你那里不存在,不清楚是否需要这种抹灰)。
 

vaincare

2016-09-20 14:32:21
  • #4
是的,这就是基础的顶部。下面从模板开始的位置开始逐渐缩小。就我而言,这种抹灰不需要基座灰泥的防潮保护。但也许有其他读者知道得更清楚?
 

vaincare

2016-10-04 10:20:32
  • #5
大家好,

这个帖子沉寂了一段时间后,我想再问一下,是否有人在看过图片后有评论给我。

我现在开始怀疑,我是否真的需要在整个房子上贴石油沥青作为垂直防水层。我认为地脚灰浆是不透水的。因此,最多只有最底层的砌体会受潮,因为在其上有一道水平防水层(或者应该有)。吸水性外墙灰浆则是从那里开始的。

感谢每一位回复。

此致
vaincare
 

mibe2500

2017-06-30 22:23:51
  • #6
对我来说,从平面图上看,建筑防水层似乎没有向上延伸足够高。我也看不到抹灰/踢脚板防水层。你请的是哪类专家?你确定你都理解正确了吗?不能直接把东西填到沥青防水层上!
 