Vvaincare 2016-09-20 13:22:36#2大家好, 我无法确定是否真的涂抹了密封浆。我们是最近才接手这栋房子,没有施工日志信息……现在在抹灰层下面,无法检查。 没有做保温,气孔砖的隔热性能很好。 这条帖子附带图片: 1.) 损坏情况 2.) 计划图(红色标记=沥青指示,蓝色标记=基础-踢脚抹灰过渡细节) 3-6) 没有沥青的暴露过渡部位。 希望这些图片能够提供足够的印象。 此致 敬礼 vaincare
大家好, 我无法确定是否真的涂抹了密封浆。Llastdrop 2016-09-20 13:34:22#3凸出的混凝土是条形基础吗? 否则,你必须区分建筑物防水(在你那里是[不可见的]沥青)和基座(抹灰)的防潮(你那里不存在,不清楚是否需要这种抹灰)。
Vvaincare 2016-10-04 10:20:32#5大家好, 这个帖子沉寂了一段时间后,我想再问一下,是否有人在看过图片后有评论给我。 我现在开始怀疑,我是否真的需要在整个房子上贴石油沥青作为垂直防水层。我认为地脚灰浆是不透水的。因此,最多只有最底层的砌体会受潮,因为在其上有一道水平防水层(或者应该有)。吸水性外墙灰浆则是从那里开始的。 感谢每一位回复。 此致 vaincare
大家好, 这个帖子沉寂了一段时间后,我想再问一下,是否有人在看过图片后有评论给我。 我现在开始怀疑,我是否真的需要在整个房子上贴石油沥青作为垂直防水层。我认为地脚灰浆是不透水的。因此,最多只有最底层的砌体会受潮,因为在其上有一道水平防水层(或者应该有)。吸水性外墙灰浆则是从那里开始的。 感谢每一位回复。 此致 vaincare
Mmibe2500 2017-06-30 22:23:51#6对我来说,从平面图上看,建筑防水层似乎没有向上延伸足够高。我也看不到抹灰/踢脚板防水层。你请的是哪类专家?你确定你都理解正确了吗?不能直接把东西填到沥青防水层上!