上层楼通风系统的地板结构

  • Erstellt am 2018-03-25 21:04:58

pguerret

2018-03-25 21:04:58
  • #1
您好,

对于我们计划建造的独栋住宅(城市别墅,2层无地库),由开发商建造,我们想安装一个控制式住宅通风系统。通风安装工希望使用直径为115x51毫米的椭圆形管道。这些通风管道将安装在二楼的地板结构中,位于混凝土板和水泥砂浆层之间。地板结构目前如下:
- 1.0厘米面层
- 6.5厘米水泥砂浆 CT-C25-F4 + S65 H45纤维
- 10.0厘米冲击声绝缘层
- 18.0厘米C20/25钢筋混凝土板

现在工地负责人“表达了担忧”,并认为地板结构需要提高4厘米(这将增加1200欧元的费用)。

如果我理解正确,通风管道(高度5.1厘米)在上下两侧都有足够的绝缘材料(10.0厘米的冲击声绝缘层)。我在附图中进行了说明。这里有什么根本性的问题吗?

谢谢您的建议。
 

Mycraft

2018-03-25 21:22:52
  • #2
他可能担心在管道周围行走时,水泥砂浆层会下陷。
 

Alex85

2018-03-25 21:27:34
  • #3
受控住宅通风系统安装在约6厘米的毛地板上,在其上铺设6厘米的隔热层(如果计算需更厚则更厚),再铺设6-7厘米的水泥砂浆层,最后铺设地面材料。
关于平板风管的安装有规定,以防止其弯曲(我记得相邻风管的最小间距为30厘米)。
 

haydee

2018-03-25 22:07:00
  • #4
我们有
25厘米实木
9厘米填充物
6厘米水泥砂浆
地面覆盖物

已由专家验收。

通风管道铺设在木板天花板上
 

pguerret

2018-03-25 22:19:12
  • #5


所以你的管道直接放在天花板上,也就是放在实木上,下面没有隔热层,只有上面有隔热层/填充物?
 

pguerret

2018-03-25 22:22:56
  • #6


嗯,我并不完全理解这个结构。
这里需要遵守哪些规定?
谢谢!
 