地板板后期拆除,钢筋可见

  • Erstellt am 2016-08-06 17:10:15

Musketier

2016-08-08 10:24:01
  • #1
[QUOTE="Knallkörper, post: 147646, member: 29990"]

总承包商今天同意清理损坏区域,涂抹防腐保护层,然后用PCC混凝土替代材料进行修复。[ /QUOTE]

而你作为外行现在想评判这对未来会有什么后果?

顺便说一句,专家在验收地基板时本来就已经发现尺寸不对。
不过你显然也自以为能处理这事。
 

Knallkörper

2016-08-08 10:40:01
  • #2


这些产品适用,具有建筑监管批准,分包商按照制造商的规范施工。理论上这是没问题的。剩下的过程我信任这些人。

我描述的做法不是我自己想出来的,是有专业知识的人告诉我的。
 

Payday

2016-08-13 09:36:38
  • #3
作为同样的机械工程师,我可以理解他的做法,而建筑专家会感到恐惧,因为他们非常喜欢工程师作为客户(难缠的客户)。建筑鉴定专家总是很厉害,但通常只是某个特定领域的专家。如果需要的话,应该找一个泥瓦匠师傅或类似的人来看这件事。引用DIN标准中关于在钢筋钢架上进行2-5厘米修整的部分现在正在进行。之前的清理工作等也包括在内。作为外行人,没亲眼见过工地,我认为他们正是按照DIN标准的要求在做。
但你也看到了:建筑公司会偷工减料——如果你不注意的话。因此,一个鉴定专家可能确实是正确的选择。
 

Knallkörper

2016-08-13 12:45:43
  • #4
[QUOTE="Payday, post: 148795, member: 24336"]
但是你也看到了:施工公司如果你不注意就会偷工减料。因此,找个鉴定师可能还是正确的选择。[\/QUOTE]

你好,Payday。

你说得对。这家公司整体工作非常认真,但在一些细节上,如果我想了解得很清楚,工长和施工负责人有时会显得有些困惑。就像底座区域防水(L型防护)细节的施工一样。我现在已经阅读了很多相关资料,这也是件好事。对于这些工种,我会非常注意细节。如果以后地坪或轻质隔断被偷工减料,还比较容易发现并修复。一层已经完成,总体来说我很满意。今天我们选了面砖。

作为外行,一般很难在整个施工期间成为专业人士。但对于某些方面,可以通过细致的学习获取足够的信息,从而形成自己的判断。在职业领域,这也是很正常的,而且我的雇主或者我本人还要对我的判断负责。
 

Payday

2016-08-13 13:02:33
  • #5
pst不要惹恼全知的建筑专家,其他具有技术才能的人也能阅读并理解DIN标准,一个好的工程师也知道何时自己的能力到此为止。
 

Legurit

2016-08-14 07:46:09
  • #6
DIN标准现在可以自由获取吗?
 

类似主题
28.02.2013根据DIN 12831的热需求计算12
24.03.2014供暖证明:根据DIN 12831或DIN 4708进行热负荷计算?10
10.09.2015DIN 4109 噪音 - 需要注意什么?13
28.11.2016根据DIN 4109标准的隔音是否与建筑许可相关?16
09.11.2018根据DIN VDE 0100-443/543安装浪涌保护是否为强制性?15
18.10.2018根据DIN 27的成本估算中的露台等建筑成本19
14.05.2020预制房屋建筑中的声音隔离 VDI 指南 4100 和 DIN 410949
24.11.2020采暖负荷计算及布置计划DIN:是否需要新的计算?41
27.06.2023按照DIN 4109-1标准,中间排屋的隔音是否足够?19
15.12.2022新建筑中客用卫生间的规划 - 它应该有多大?(DIN?)107
27.12.2022门DIN左开还是右开——两者都可以吗?17
07.11.2024根据DIN 5034-2021-08,窗户规划是否强制性?13
20.11.2024楼梯 DIN 18065 是强制性的吗?82
14.02.2025策划人在DIN 276标准下不进行任何计算60

Oben