KKnallkörper 2016-08-07 21:28:23#2是的,至少工头是这么说的。 我明天会联系对方,要求对板材进行专业修复。据说有很多方法,从防腐蚀剂到喷射混凝土修补。我现在稍微查阅了一些资料。会报告总承包商的老板对此的看法。无论如何,我不会这样接受这块板。在我们的合同中写着“按照现行技术规范”等等。混凝土保护层厚度有DIN标准规定。我现在还不需要专家鉴定,我现在对情况的判断很明确。 问候!
是的,至少工头是这么说的。BBauexperte 2016-08-08 10:13:40#4 我(目前)还不需要专家,我现在对情况的判断已经非常明确。 又来了,自大了 如果你的业务保险告诉你“措施xyz”符合当前技术规则,对于现有的损害情况?那你完了! 我不明白,带上一个对此熟悉的人有什么难的? 莱茵的问候
我(目前)还不需要专家,我现在对情况的判断已经非常明确。 又来了,自大了 如果你的业务保险告诉你“措施xyz”符合当前技术规则,对于现有的损害情况?那你完了! 我不明白,带上一个对此熟悉的人有什么难的? 莱茵的问候