地板隔热层未粘合/密封在找平层上

  • Erstellt am 2021-03-09 14:00:22

B.Beat

2021-03-09 14:00:22
  • #1
你好,在我们2017年的新建筑中,我直到现在才在照片中发现,地板结构中的隔热板没有相互粘合(密封)。边缘带也没有贴合到隔热板上。这里直接用钉子把地暖管“钉”上去,然后铺设了流动砂浆。
现在我们的地板结构中可能存在隐藏的霉菌。

谁对此次检查及可能的后续措施负责?

谢谢你


 

Mycraft

2021-03-09 14:09:21
  • #2

这种假设的原因是什么?
 

B.Beat

2021-03-09 14:15:40
  • #3
接受的原因是银鱼和灰尘螨的大量出现,以及部分气味。这些小动物似乎是从踢脚板后面的边缘隔热带出来的。墙壁是干燥的,室内空气湿度在30-40%之间。所以相对较干燥。
 

Nordlys

2021-03-09 14:42:19
  • #4
隔热层是正确的。混凝土地基是否可能没有用沥青防水膜正确地防止上升的湿气?也稍微往墙里延伸了一点。外墙底部是否涂刷了防水砂浆?在一张照片中你可以看到湿气在沥青防水层前渗入石头。之后这种情况停止了。灰色的防水砂浆起到了额外的作用。


 

B.Beat

2021-03-09 15:08:29
  • #5
你好,基础和灰砂石墙已被封闭。但我今晚会再查看一下照片。
根据我的记忆,砖砌墙没有额外涂抹浆糊。

关于地板,保温层确实应该被粘合/封胶,以防止水泥砂浆中的湿气进入板材之间和边缘条,不知道我理解得对不对?
 

Nordlys

2021-03-09 15:17:48
  • #6
不,那里通常不会粘贴任何东西。我不记得有这样的情况。
 