Tu devras essayer cela. Les pièces ayant un besoin de chaleur plus élevé et/ou une surface de chauffage moindre reçoivent un débit maximal. Ce sont presque toujours les salles de bains. Tu règles la température du départ de manière à ce que la température souhaitée soit facilement atteinte ici (RTR se coupe). Tu réduis ensuite le débit dans les autres pièces jusqu'à ce que la température ambiante désirée ne soit plus atteinte, puis tu augmentes un peu à nouveau. Tout cela prend du temps, car le système est très lent et tu devrais attendre au moins 24 heures après chaque réglage.
Pour certains utilisateurs, le besoin de chaleur à l’étage est toujours prétendument plus élevé qu’au rez-de-chaussée, de sorte que le débit au rez-de-chaussée est le plus bas.
J'ai 4 l/min dans les salles de bains et un peu plus de 1 l/min dans toutes les autres pièces.
La documentation de ton installateur de chauffage devrait également indiquer les débits prévus. C’est au moins un point de repère.