地暖设置 - 所需温度

  • Erstellt am 2018-02-25 21:41:46

nils1985

2018-02-25 21:41:46
  • #1
亲爱的论坛,

在我的新房子里,我有以下问题。 我的温度传感器已经完全调低了。 但是我在客厅/餐厅待不住。 这里是25度。 这是怎么回事? 我已经把锅炉的设定温度调低了。 但没有效果。

我有一个厨房的供暖回路,一个餐厅的,一个两个客厅的。 全部朝向一个房间。 所有供暖回路都通过一个温度传感器运行是正确的还是可能,还是他们忘了安装其他传感器?

非常感谢!
 

Radomiro

2018-02-25 22:07:45
  • #2
请查看您的[Heizkreisverteiler],看看是否有开启的加热回路,以及是哪些加热回路。

mfg
 

Mycraft

2018-02-25 22:08:40
  • #3
你那边是怎么接的,只有你或者你的安装人员知道……从这里看不到任何东西
 

Joedreck

2018-02-26 07:04:53
  • #4
魔法词是 Heizkurve。必须设置它。
 

andimann

2018-02-26 13:09:05
  • #5
早上好,
这和供暖曲线首先没什么关系,如果设定得太高,你可能会产生不必要的费用,但供暖控制系统应该仍然能够合理控制供暖。
查看供暖曲线通常是个好主意……

你们什么时候搬进去的,这个问题一直都有吗?

有时候发生的情况是温度传感器接错了阀门。那样你在客厅把温度调低,但传感器却控制的是储藏室的阀门,而不是客厅的阀门。

也可能是阀门有“手动紧急功能”。就是说,阀门可以手动设置为完全打开,以便控制系统失效时房子还能供暖。那样房子里自然会非常热,供暖系统也就无法再调节了。
你看看供暖循环集管上,客厅阀门是否处于这个位置。

关于你的问题:作为外行人,我觉得你不应该给一个大房间装一个传感器,否则会有多个控制回路互相干扰。一个传感器实际上可以控制2-4个供暖回路。客厅分成多个供暖回路的原因并不是为了有不同的温度区域,而是因为管道长度不能超过一定范围。大房间通常会有2-3个供暖回路。

问候,
Andreas
 

Nordlys

2018-02-26 13:12:18
  • #6
提示。[Ventile im Verteiler]. 如果那里有什么卡住,那就是开着的。并且很暖和。
 