具有高承载能力的地板结构?!

  • Erstellt am 2024-06-09 17:37:23

Grotix

2024-06-09 17:37:23
  • #1
你好,
我需要关于地板结构的建议。问题是我需要非常多的填充料。
房间已经完全拆除,现在是时候进行新的地板结构了。
从混凝土地面到成品地面高度有29厘米!
我计划使用膨胀粘土填充料、塑料薄膜、砂浆层,最后是找平层。最终是铺瓷砖还是铺复合地板我还不确定。
我计算了1.5厘米的厚度用于瓷砖或复合地板/乙烯基地板,包括找平层。
砂浆层厚度是6厘米,
那么剩下的填充高度是21.5厘米。

房间面积是3.9平方米。

我查阅了Liapor 8/16填充料,因为它可以无限高度使用。
根据计算,我需要15袋,大约是我们这里建材市场的300欧元!!

6厘米厚的砂浆层费用大约是50欧元,可以接受。

有没有什么替代方案或者改进建议?填充料的价格让我非常震惊。
我本可以增加砂浆层厚度来减少填充料用量,但这会增加很大的工作量并且搬运到楼上会更加辛苦……

计划24号开始填充料施工,所以组织上有点紧张。

祝好
 

Grotix

2024-06-09 17:47:04
  • #2
刚刚发现现有的暖气管道已经高出混凝土地面20厘米了。所以更厚的砂浆层不行....
 

KlaRa

2024-06-09 21:26:58
  • #3
你好,提问者。
请假设在与地面接触的楼板下,你也需要保温层。
如果确实接触地面,可能还需设置防水层。
当然,你没有提到这些。
如果是位于上层的混凝土楼板,则还需考虑这是否是多户住宅。
这些你都没写,但却是提出结构建议的重要细节。
一般来说,为了增加结构厚度,使用结合的填充料是一种合理的选择。
不过,在我看来,60毫米的找平层厚度过大。
使用F4级的砂浆,其抗弯拉强度,45毫米的厚度完全足够。
你还可以考虑你想选择的结构方案。
例如
- 防水层
- 结合填充料
- 中间层(MDF/HDF)
- 保温或者隔音层
- 作为隔离和滑动层的PE薄膜层
- 传统铺设的水泥或硫酸钙找平层
祝你成功:KlaRa
 

Grotix

2024-06-10 11:06:23
  • #4
感谢你的回复。
我在楼上。 这是一栋多户住宅。 其余的公寓是旧楼,因此地板结构不会很快改变。
安装工和电工可能会把线路铺在混凝土地板上。 我可以在周围的前10厘米用泡沫板铺设,然后是大约10厘米的填充材料吗?
之后是隔离膜,然后是找平层?
这样我可以节省不少填充材料。
 

KlaRa

2024-06-10 11:49:55
  • #5

现在有了这些附加说明,我们掌握了所有规范安装所需的内容。
在多户住宅里,如果不考虑隔音,会给家里带来很大问题!!!
由于电工和安装工将在毛地板上固定他们的工序,我们唯一能采取的做法来满足规范条件是:
- 安装(在毛地板上)
- 绑扎的填充料,铺满直到最高管线顶端
- 绑扎填充料的全面覆盖(3-5毫米的MDF板,松散铺设)
- 2层各25毫米的踩踏声隔离,上层垫层相对于下层旋转90°
- PE膜,接缝处至少重叠25厘米,用胶带固定防止滑动,膜在墙上至少比以后面层材高出5厘米,铺设后将多余部分齐平切除
- 水泥或者硫酸钙砂浆找平层,常规做法厚度为45毫米
---------------------------
请记住: 如果在错误的位置节省开支,实际上是做了两次工(因为以后必须拆除重建),还会“额外”获得与其他住户的纠纷麻烦。
祝你成功: KlaRa
 

类似主题
09.05.2014地板结构 地下室地板,地下室天花板,底层天花板13
11.09.2016乙烯基地板 vs. Lindura,软木印花,层压板?(Logoclic Xtreme)51
03.11.2015独栋单户住宅下方的多户住宅地下车库13
05.01.2016多户住宅出租12
09.06.2016多户住宅项目:关于费用和流程的问题24
04.07.2016三套及以上公寓的多户住宅,作为预制房屋18
27.08.2016底层和上层窗户的高度不同14
22.07.2017基础板的水平密封24
20.04.2017多户住宅的开发计划16
01.11.2017地暖 - 铺瓷砖还是复合地板更好?28
18.01.2018阁楼的地板结构和底层结构带填充物?20
14.03.2020上层楼通风系统的地板结构18
29.11.2018上层楼的卷帘护罩 - 塑料还是铝制?经验?12
06.03.2019在找平层隔热中浇注,是还是不是?11
02.10.2019地基板 - 防止潮气上升的薄膜15
26.02.2020用墙纸胶将松散填料转变为结合填料?28
29.05.2020第一印象 关于楼上墙壁的划分或问题12
04.11.2020多户住宅规划 - 优化成本73
03.09.2021多户住宅的光伏系统。业主委员会是否需要100%的同意?27
25.04.2022用7毫米的强化地板与10毫米的木地板瓷砖进行找平13

Oben