Gotop09
2024-06-17 23:25:38
- #1
大家好,
我已经为我们的地板结构琢磨了几个星期,所以想在这里问问大家……
我们有一栋建于66年的老房子,现在准备全面翻修,包括一楼、二楼和阁楼安装新的地暖。地下室也有,但不供暖。
目前的地板结构很简单,连同隔热层、找平层和面层只有大约6.0 - 6.5厘米。
我基本上想先把所有东西拆掉,然后在一层合适的隔热层上铺设浮动找平层和直径16毫米的地暖管。
经过与多位找平工人沟通后,我反而更加困惑了,大家的建议各不相同……
其中一位建议用Schlüter凸点板,因为它只需0.8厘米的管道覆盖层,但我后来看到这些板子本身就厚达4.4厘米,这样加起来最少要5.2厘米,我估计大概加到5.5厘米,再加约2厘米的隔热层?总计约7.5厘米加面层。
另一位建议使用Retanol添加剂,这样管道覆盖层可以减小到约2.5-3.0厘米,地暖管加起来约4.5厘米,加上隔热层,总共约6.5厘米再加面层。乍一看不错,但价格可能很贵,他还没告诉我具体报价……
第三位建议取消隔热层,采用传统方案,总厚度约6.5厘米加面层。
还有人能给我点建议,水泥找平层和硫酸钙找平层哪个更好?我知道水泥找平层适合潮湿区和户外,硫酸钙找平层导热更好,但不宜受潮。那加了Retanol添加剂后情况会怎样?还是只能用于水泥找平层?
你们怎么看2厘米隔热层的保温效果?能达到什么规格或者有推荐产品吗?
要么干脆不隔热?或者从地下室底板向上隔热?这有用吗?地下室高度将近2.2米。
希望我已尽量提供了足够多的信息,欢迎大家随时提问。
先感谢大家的任何建议!
祝好
