大家好,

我已经为我们的地板结构琢磨了几个星期,所以想在这里问问大家……

我们有一栋建于66年的老房子,现在准备全面翻修,包括一楼、二楼和阁楼安装新的地暖。地下室也有,但不供暖。
目前的地板结构很简单,连同隔热层、找平层和面层只有大约6.0 - 6.5厘米。
我基本上想先把所有东西拆掉,然后在一层合适的隔热层上铺设浮动找平层和直径16毫米的地暖管。

经过与多位找平工人沟通后,我反而更加困惑了,大家的建议各不相同……
其中一位建议用Schlüter凸点板,因为它只需0.8厘米的管道覆盖层,但我后来看到这些板子本身就厚达4.4厘米,这样加起来最少要5.2厘米,我估计大概加到5.5厘米,再加约2厘米的隔热层?总计约7.5厘米加面层。

另一位建议使用Retanol添加剂,这样管道覆盖层可以减小到约2.5-3.0厘米,地暖管加起来约4.5厘米,加上隔热层,总共约6.5厘米再加面层。乍一看不错,但价格可能很贵,他还没告诉我具体报价……

第三位建议取消隔热层,采用传统方案,总厚度约6.5厘米加面层。

还有人能给我点建议,水泥找平层和硫酸钙找平层哪个更好?我知道水泥找平层适合潮湿区和户外,硫酸钙找平层导热更好,但不宜受潮。那加了Retanol添加剂后情况会怎样?还是只能用于水泥找平层?

你们怎么看2厘米隔热层的保温效果?能达到什么规格或者有推荐产品吗?
要么干脆不隔热?或者从地下室底板向上隔热?这有用吗?地下室高度将近2.2米。

希望我已尽量提供了足够多的信息,欢迎大家随时提问。
先感谢大家的任何建议!
祝好
 

nordanney

2024-06-18 07:21:52
  • #2

两者实际上效果差不多 - 无论是不是潮湿区域。

我有类似的结构。如果你能从下面很好地包裹地下室天花板(比如10-12厘米的聚氨酯泡沫),那么在天花板上做“严密”的保温是没有意义的。
建议:天花板上用20毫米带铝箔层的聚氨酯泡沫做保温。你可以直接将地暖管钉在上面(有专门的格栅膜适用),然后让人铺一层薄薄的砂浆地面 - 无论是用Retanol还是其他产品。额外费用是可控的,如果你再加一个加速剂,通过比如让砂浆地面快干4周,可以把额外成本赚回来。
 

Gotop09

2024-06-18 09:16:42
  • #3


首先非常感谢你如此快速的回复!

那么你会真的对地下室天花板两面都做保温吗?也就是说从上面和下面都包裹?还是那样做就显得多余了?
或者说天花板上的20毫米保温层更像是防止踩踏声的?
这个防踩踏声的保温问题我之前其实没怎么考虑,因为我觉得我没有足够的层高,20毫米保温层希望也能对声音有一些帮助吧!?
 

nordanney

2024-06-18 10:46:54
  • #4

如果你后来把温度计贴在地下室天花板上,你会知道你应该更好地保温。所以,如果你想用地暖加热居住空间而不是地下室,那么良好的隔热是绝对必要的(你也会从供暖费用中看到这一点)。

把它看作是小的隔热层和一个可以钉管道的基底。防止脚步声的隔音你几乎可以忽略,因为下面只有地下室,没有人会介意脚步声。
 

Gotop09

2024-06-19 11:39:13
  • #5


非常感谢!这听起来真的不错!我再简要总结一下:
从地下室底部给天花板做10-12厘米的隔热层,
然后在天花板上先铺2厘米的隔热板和一层膜,
之后把地暖管钉在上面,再尽量铺薄的砂浆层。如果可能,加入(Retanol)以减少厚度和干燥时间。
我预计总高度大约是6.5厘米,加上地面铺装大约是7.5厘米,比原结构高出约1.5厘米,但我觉得还能接受。

关于脚步声隔音,我希望2厘米的隔热层能起到一些作用。地下室当然无所谓,但在上层和阁楼应采用相同的地板结构。意思是我不必太在意,可以忍受孩子们的脚步声?
或者有其他建议吗?我估计地暖下铺几毫米的脚步声隔音层没什么用,对吗?
哦对,我们计划铺设复合地板,我可以直接铺在砂浆上吗,还是还需要铺垫层?

另外,原始天花板和隔热层之间需要铺一层防潮层吗,见图片?那到底是什么?
祝好
 

Harakiri

2024-06-19 13:00:01
  • #6
我认为使用2厘米铝箔覆面的PIR/PUR保温材料时,用订书钉固定会有点紧张。无论如何,要确认这些厚度的板材是否允许用订书钉固定,并且在使用订书钉时要注意钉子的长度。但也有魔术贴系统,几乎同样好用。

单独的PIR/PUR不适合作为冲击声隔离材料。但有一种复合板,将PIR/PUR与EPS结合,在某种程度上结合了两种材料的优点。不过厚度也相应更大。

但只要一楼和顶楼都位于相同的“气候区”,且涉及地暖,那么顶楼就没必要铺设昂贵的PUR——如果房间内温度相对均匀调控,顶楼本质上不需要保温材料。
 

类似主题
20.10.2016水暖壁炉炉地板采暖,热泵,光伏, 新建筑?28
14.02.2015带地暖的地面淋浴排水沟44
19.09.2023通过含盐溶液热泵的地板采暖进行制冷45
26.10.2016地暖应该采用湿法还是干法安装?27
24.02.2017地暖上铺哪种地板10
01.11.2017地暖 - 铺瓷砖还是复合地板更好?28
13.11.2017地暖适合使用哪种抗冲击隔音材料?15
18.01.2018阁楼的地板结构和底层结构带填充物?20
08.03.2019地板板下面的地暖50
03.02.2019地板板中的地暖——优点和缺点?15
16.01.2020旧建筑的地板结构和高度调节(地暖)13
01.03.2020在伸缩缝区域忘记安装地暖保护管39
08.03.2021石膏/水泥砂浆领域的找平层质量11
22.11.2023旧建筑中带地暖的超低建筑高度11
25.11.2022铣削地暖还是铺设新的找平层?17
24.03.2023处理地下室天花板的岩棉保温48
18.02.2023旧建筑:在楼上加装地暖?14
04.07.2023新的水泥砂浆在新的地暖和隔热层上晃动15
20.06.2023点击式乙烯基地板适合地暖吗?10
02.10.2024一楼地暖:是否需要隔热?16

Oben