固定玻璃塑料窗户漏水

  • Erstellt am 2023-01-10 20:33:30

B.Baumeister

2023-01-13 18:08:53
  • #1


窗户是在2018年晚夏安装的。
我遗憾的是没有参与纯粹的安装过程。

 

profil65

2023-01-14 10:52:34
  • #2

已经是更好的照片了。
请再试一次,这样肯定能把整个窗户,也就是“全部”拍进去。真的很重要。
问题:
窗户是在上层楼(OG)吗?还是在阁楼(Dachgeschoss)?
这是2018年的新建吗?
有通风系统吗?
问题:你能打开一个窗扇,并拍摄窗扇折叠处水平横档/立柱的照片吗,这样我们可以看到排水、密封和角连接处=拍照时不要太近。
 

B.Baumeister

2023-01-14 14:02:28
  • #3
窗户位于上层,也就是阁楼层。虽然膝墙高度约为1.60米,但仍有屋顶斜面。房子建于2018年。配备了带热回收的通风系统,窗户前可以看到一个排风口。



 

11ant

2023-01-14 14:12:11
  • #4

现在,即使是最无知的旁观者,也应该清楚地明白,在展示帮助者的形象时,没有和有上下文关联的插图之间存在多么大的差距 :)
 

B.Baumeister

2023-01-15 09:00:38
  • #5
那你们的建议是什么,可能是什么原因呢?我在想:所有被胶带遮盖的地方最后都是干的。所以我能不能通过密封框架和安装条之间的接缝来解决这个问题,比如用安装胶?
 

profil65

2023-01-15 10:18:43
  • #6
我来总结一下重点:
#1 B.Baumeister TE:……2018/2019年建造的钢筋混凝土房屋……塑料窗……大约2米宽的落地固定玻璃,顶部有两个1米宽的开窗……固定玻璃不密封……“塑料缝”……潮湿……有点发棕色……(1张特写照片,玻璃条边缘潮湿)
#2 i_b_n_a_n:……明显的保修情况(mEA)……
#4 Tolentino:……联系GEU/GÜ或窗户制造商,视你的合同方而定。
#12 B.Baumeister TE:……(4张照片)
#13 B.Baumeister TE:……湿度……29%
#19 B.Baumeister TE:……(7张照片)
#25 B.Baumeister TE:……窗户……2018年晚夏安装……(2张照片)
#27 B.Baumeister, TE:……窗户在上层楼,即阁楼……2018年建造的房子。带有热回收的通风系统……窗户前可以看到排气口。(4张照片)

由于你(B. Baumeister)很可能在窗户方面是个完全的外行,强烈建议你咨询一位建筑法律律师和/或窗户专家。
根据这些照片,我怀疑可能存在缺陷,最严重的情况下甚至可能构成对生命安全的威胁。
 

类似主题
09.09.2010新建筑中的通风系统,是还是不是?39
12.05.2014KfW 70 无通风系统107
31.07.2013带热量回收的通风系统——合理还是无意义?18
28.08.2014电动开窗作为通风系统的替代方案?30
15.09.2022中央控制的住宅通风系统,带热量回收:房间可以单独调节吗?20
07.01.2016受控住宅通风是 - 不回收热量 - 理由见文本!79
14.12.2020固定玻璃与旋转/倾斜41
26.04.2016带有热回收通风的温暖卧室24
08.04.2017防盗保护 - 将WK2窗户升级到WK3 - 报警系统?65
27.11.2017带有热回收的通风系统,安装地点温度11
06.06.2018受控住宅通风系统(通风设备)的自动化32
16.02.2019尽管有通风系统,窗户仍然起雾49
06.09.2019使用通风系统时是否不再允许打开窗户?15
18.04.2021KfW 55 - 通风系统 是/否?- 经验222
09.06.2021家政室无窗房间 - 通风系统足够吗?26
14.06.2022地下室无窗通风系统18
24.11.2022尽管有分散式通风系统,湿度仍然很高16
18.08.2023通风系统真的将潮湿的外部空气泵入室内吗?13
12.06.2025通风系统划算吗?它能省钱吗?29

Oben