固定玻璃塑料窗户漏水

  • Erstellt am 2023-01-10 20:33:30

B.Baumeister

2023-01-13 15:42:54
  • #1


这是白天拍摄的照片。因为我站在梯子上拍照,无法拍到完整的外部全景。
关于隐藏部分(框架内/下方、窗台下等)安装的部件,我也无法回答。
这房子就是这样建造的,有时候只能看到施工中的一些细节,很多东西也是得等到完成后才能看见。
 

B.Baumeister

2023-01-13 15:51:33
  • #2
哦,对了,我也检查了排水帽,它们是畅通的。让我注意到的是:窗台的一些钣金螺丝没有拧紧,除了其中一个螺丝,其他的螺丝下面都没有塑料垫圈…
 

Müller SV

2023-01-13 16:24:48
  • #3


你好,
现在图片更清楚了。
所以我现在猜测是紧急排水口被遮挡了,放大图片后可以看到。
已经可以看到有沉积物了。

问候,Thorben Müller
 

B.Baumeister

2023-01-13 16:39:12
  • #4
你具体是什么意思?是外面的帽子吗?
它们是自由的。
这能修好吗?
 

Müller SV

2023-01-13 17:15:50
  • #5
你好,

等会儿你拍些照片,我觉得这样更好。

祝好,Thorben Müller
 

Müller SV

2023-01-13 17:32:58
  • #6


可修复:没问题,其实是件小事。

是在工地上装玻璃的,因为这是固定玻璃,只是止挡桥和塑料玻璃垫放错了/安装错了。
我不太清楚,窗户多老了?
 
Oben