大家好!

在存在受控居住空间通风的情况下,为了获得壁炉的批准,必须对受控居住空间通风系统进行相应的调节/关闭,以防烟气被吸入居住空间。谁能帮我,具体需要什么?有什么建议?认证吗?

情况:
- 受控居住空间通风系统,来自Viessmann公司
- 壁炉(非开放式)配有独立的新风通道,从烟囱的一个管道引入室外空气,独立于室内空气

电气规划时,电工也不太清楚具体需要什么,他建议使用Brunner公司的壁炉控制系统及安装,费用1250欧元。但我认为这里有误。我不是想电子控制壁炉(自动节气门),而只是想实现受控居住空间通风的断电(带开关的插座),也就是说在壁炉运行时,根据温度或压力控制断电,当炉门短暂打开补充燃料且可能产生负压时断电。

与负责的烟囱扫除工的预备会谈即将举行,我只是想提前了解。电工很诚实地说,他对此不熟悉,也可能安装其他让烟囱扫除工满意的设备。即使他无法从批发市场获得,我们也可以自己例如在网上订购。
 

Lumpi_LE

2019-03-25 21:01:45
  • #2
压力开关。 我们有一个 LEDA Luc 2
 

Bookstar

2019-03-25 21:41:21
  • #3
很简单。压力开关关闭。Wodke 或类似的装置。当出现负压时,它会发出信号,你的电工安装一个继电器,通风系统会自动关闭(无电状态)。
 

andimann

2019-03-26 12:20:07
  • #4
早上好,
很可能你根本不需要任何东西。我们有一个带有Dibt证书的独立空气供应的壁炉,这就足够了。受控居室通风也不是关键,厨房里的排风罩更有趣。如果你想安装这样的排风罩,就必须有压力监测器等。
单纯的受控居室通风其实没什么问题。只要它足够智能,在进风风扇故障时也能关闭排风风扇。

问候,

Andreas
 

berny

2019-03-26 12:57:24
  • #5
你好,Mottenhausen,andiman说得对:如果你有相应的 KaminOfen,可能根本不需要其他东西。炉灶制造商和烟囱工当时都向我解释过,百分之百的独立室内空气Panoramakamine (三面玻璃)是不存在的,所以我们也必须有那个断电装置。如果选择相应的 Kaminofens就不需要了。炉灶供应商只能建议;决定权毕竟是烟囱工的。所以先决定一个特定型号,把技术资料给他看,这样你就有保障了。
 

Mottenhausen

2019-03-26 15:19:06
  • #6
谢谢你们的建议,现在我至少知道我需要什么,以及我应该朝哪个方向去了解。作为抽油烟机,我们的厨房规划中只有一个循环排风槽式风扇,正是因为这个问题。烟囱清洁工起初相当谨慎,想等烟囱安装好后,在现场毛坯检查时再决定什么可行/如何操作。
 

类似主题
01.03.2017受控住宅通风——是还是否?!31
03.03.2012地下室受控住宅通风的位置?16
09.04.2012分散式与集中式控制住宅通风?KfW住宅计算要点20
26.07.2012在受控住宅通风系统中的通风15
05.07.2012受控住宅通风 - 是还是否14
11.09.2019受控住宅通风 / DIBT 炉 / 压力监测器59
30.03.2016负压监测器 / 烟囱 4 帕36
01.03.2017受控住宅通风和抽油烟机排气10
23.09.2016应设置哪种压力开关以关闭受控住宅通风系统?25
27.01.2017受控住宅通风系统中的排气与循环空气32
04.03.2017风门测试——壁炉是否依赖室内空气?34
17.05.2017燃烧空气供应/烟囱炉 - 热空气通风或底板17
18.03.2019是否省略单间规则?受控住宅通风 + 燃气供暖,新建楼房57
15.06.2019配备AWP和控制式住宅通风的KfW40房屋优惠,靠谱吗?39
05.09.2019地暖系统中,壁炉炉只是玩具吗?19
27.02.2021受控住宅通风 + 壁炉 + 厨房排气,这样行得通吗?56
15.12.2021空气热泵的低压回路12
21.09.2021受控住宅通风规划:组件位置;管道长度13
04.12.2021壁炉外部空气供应——最佳技术是什么?22

Oben