立面翻新,冷屋顶连接

  • Erstellt am 2023-01-02 12:07:06

paulch7

2023-01-02 12:07:06
  • #1
大家好,如何将新的20厘米厚的外墙保温系统(木纤维,纤维水泥板)无热桥地连接到现有的冷屋顶(四面坡屋顶,11度坡度,通风)上?我担心膝墙没有隔热,导致下方有人居住的底层出现霉菌。是否需要拆除檐口?老房子(1970年建)的阁楼/地面在内部进行了隔热处理,但不供居住(储藏室)。

非常感谢
 

i_b_n_a_n

2023-01-02 21:24:30
  • #2
我只能建议请专业人士来规划。我不想多说什么。错误施工的隔热(这也是你的担心)可能会带来巨大的损害,最终花费可能超过最初投入的资金(→ 拆除+修复等)。

尽管有一些细节,你提供的信息在我看来仍然太少了。
 

dertill

2023-01-03 09:32:54
  • #3
显然你(或其他人)已经开始了。我更愿意事先解决这些细节。

根据楼层顶板和隔热层的位置,应拆除屋檐底板,并将隔热层延伸至屋顶底板内侧。楼层顶板内侧的女儿墙部分也应上升,至少50厘米,最佳情况是能够完全包裹女儿墙顶部的墙体,即使隔热层只有20毫米厚。这里取决于墙体材料和女儿墙高度。

风保护膜/隔热层下防水膜也应延伸至屋顶底板。为了美观,屋檐底板可以重新安装至隔热层面,并在幕墙和屋檐底板之间留出带格栅的通气层。

如果你对建筑物理不熟悉,我建议不要在没有专业指导的情况下进行。对于幕墙系统,房屋一般不会受到太大损害,但可能导致所有工作白费。
 

paulch7

2023-01-03 10:07:03
  • #4
非常感谢!木匠刚才没有打开檐口就进行了设计。这意味着VHF只能延伸到屋檐底部,这让我很担心。有一位能源顾问曾参与工作,但我不得不解雇他,故事很长……我之前接触过三位能源顾问,对他们的专业能力和实际可行性有些怀疑,但这是另一个主题的讨论。
 

Nida35a

2023-01-03 11:01:02
  • #5

我首选会是建筑鉴定师/损害评估师,
我们那位非常熟悉密封层、隔热材料、接口等等。
建筑损害的评估、鉴定和预防是他的职业。
 

paulch7

2023-01-03 11:06:29
  • #6
好的,我正在寻找一位建筑物理学家。我的担忧是有根据的。确实很难找到一个实用型的专家。那些建议我直接把整个屋顶重新做的理论家们,再也不被允许进屋了。
 

类似主题
08.11.201270年代的隔热与今天相比,现代隔热,采暖费用26
11.09.2016地基板 - 结构/隔热等 - 请分享经验!10
13.09.2016地板板下的绝缘材料,EPS还是XPS?12
14.11.2016尽管管道有绝缘层,浴室通风口仍在滴水10
27.11.2016地板板下方和上方的双重隔热?10
06.04.2017上层楼板 - 是否需要额外隔热?什么才合理?11
12.10.2017带有绝缘层的天花板用嵌入式射灯筒灯19
02.12.2017顶层楼板的保温17
06.02.2018蒸汽阻隔层呈棕色位置,绝缘材料潮湿27
26.02.2018钢筋混凝土地板板下的绝缘 KFW5520
29.12.2020实践中无额外保温的Y-Tong与混凝土比较(取暖成本)38
13.04.2020建筑拖车中的隔热,防潮层是/否?12
24.07.2021增建还是抬高踢脚墙高度?12
09.03.2021加强楼面板隔热,减少热量进入上层楼13
19.07.2021上层楼板隔热。由能源顾问检查?12
10.10.2021屋顶隔热斜屋顶新建造KfW 4020
05.03.2022在有温暖顶楼的上层天花板进行额外隔热是否有用/必要?10
22.07.2022顶层天花板的隔热材料 - 选择哪种材料?14
25.07.2024制定老建筑绝缘计划 - 如何进行?162
02.10.2022外墙保温是否有意义?20

Oben