外墙保温还是周边保温?总承包商的变更

  • Erstellt am 2017-08-19 20:39:35

ArneM

2017-08-19 20:39:35
  • #1
你好,

我们正在规划我们的新建房屋,现在即将完成工程合同。在我们已收到并根据我们的要求修改的报价中,总承包商(GÜ)更改了保温材料的类型。他本想通过电话向我们解释这项更改,但由于周末,我还没有机会与总承包商沟通。

我也会向我们的KfW审查员咨询这个问题。不过我认为多听取几方面的意见总是有益的,所以也想向你们请教这个问题。

目前计划如下:
按照KfW 40标准建造的实心结构独栋住宅
外墙由150毫米的加气混凝土构成
200毫米KD2级核心保温板WLG 035
10毫米手指缝隙
115毫米贴面砖(Klinker)

基础外围保温应使用160毫米挤塑硬质泡沫板WLG 038 / WLZ (Id) 038制成。

现在基础外围保温被减少到80毫米,作为交换,外墙保温从WLG 035改为WLG 032。两者均无加价或减价。

我现在不清楚这有什么影响,也不确定外墙保温的改善是否真的能弥补外围保温的减少。从我(业余)的角度来看,对于地板采暖来说,良好的外围保温非常有利,因为它能防止热量直接通过地板散失。我这样理解对吗?

如前所述,我暂时无法说明更改的具体原因。我将在周一询问。

顺便说一下,这栋房子将建在汉堡的砂质土壤上,没有粘土或类似物质,如果这有影响的话。

非常感谢你们的帮助!
 

Nordlys

2017-08-19 20:55:19
  • #2
如果在北德真的在地板板下铺设外围保温层,我会感到惊讶。这里的建筑标准除了面砖外,是采用钢筋布置的条形基础,条形基础之间通过同样钢筋加固的较薄混凝土板连接。在其上砌筑Ytong顺便说一句,150厚的有点吝啬,我认为240厚比较正常!然后用一层沥青防水卷材封闭。在上面铺设电线和水管。下一步是内墙抹灰。接下来是地暖师傅,他们到处铺设泡沫板并用薄膜覆盖。然后铺设地暖管,最后是砂浆层。靠墙部分通过一层蓝色泡沫层隔离,看起来像发泡的垃圾袋。现在回答你的问题。如果是这样的话,160厚的Styrodur会导致地面很高,毛坯层高度也增高,你还得保持大约2.5米的室内净高。可能建筑商想省钱,通过墙体加厚来补偿。我的建议是,你把整个方案重新审视一下,忘掉kfw 40标准,采用经典的240厚保温层和较少的绝热材料,用省下的钱去规划一个漂亮的前花园。卡斯滕
 

Alex85

2017-08-19 21:10:57
  • #3
到底是关于地板板下面的隔热层,还是关于[den Sockelbereich]?
 

Nordlys

2017-08-19 21:19:16
  • #4
这正是我的意思。真的是关于这种事情吗?
 

ArneM

2017-08-19 21:24:58
  • #5
实际上是关于地板下面的隔热层。我给你们附了一张图片。

正如Nordlys已经写的,会浇筑一条带状基础(64厘米)和上面的地板板(16厘米)。地板板下面应铺设周边隔热层。
 

11ant

2017-08-20 01:27:23
  • #6
[QUOTE="ArneM, post: 218896, member: 32134"]我现在完全不知道这会有什么影响,也不知道外墙保温的改善是否真的能弥补较少的周边保温。[ /QUOTE]
是的,很明确。至于程度,即“这里”某种改变等同于“那里”某种改变,这是一个复杂的计算,绝对不是我的专业领域。

[QUOTE="ArneM, post: 218896, member: 32134"]从我(外行)的角度来看,对于地暖来说,良好的周边保温非常重要,因为这样热量不会直接通过地板流失。我这样理解对吗?[ /QUOTE]
从我同样的外行角度来看 ;-) 事情是这样的:地暖给房间供暖,而部分热量通过墙壁散失。周边保温限制了地暖向下的热辐射,这相比向上的同等热量输出能节省能源。在这一点上提高了效率。外墙保温的作用是将已经向上辐射的热量更多地留在加热的空间里。这样就需要更少的补充热量。最终两者在这意义上确实是同心协力。

[QUOTE="Nordlys, post: 218897, member: 32530"]顺便说一句,上面砌的是Ytong 砖,但150厚度有点吝啬,240厚度我觉得比较正常![ /QUOTE]
这种墙体结构中建筑材料厚度与保温材料厚度不成比例,在我看来就像夹在脆面包里的肝肠三明治 :)
 

类似主题
21.10.2011地板板绝缘“是!”还是“否!”14
13.06.2012地暖和机械通风回热系统,更换普通暖气片23
31.05.2015废水管道错误地浇筑在地板板中29
27.04.2014砖块直接放在Ytong上?19
20.08.2016底板与条形基础15
13.09.2016地板板下的绝缘材料,EPS还是XPS?12
29.07.2018地板板下的周边保温层,且抹灰层下还有XPS?28
06.10.2016底板有缺陷?22
27.11.2016地板板下方和上方的双重隔热?10
08.10.2017KfW 55 无地板采暖38
06.10.2019带有混凝土芯激活的地基板。你们的看法是什么?46
03.02.2019地板板中的地暖——优点和缺点?15
10.08.2019KFW 40 plus / 使用砖石进行节能建筑?13
01.07.2019KFW 55 - 地板板下的隔热37
02.02.2020地板板下的隔热——有意义吗?经验39
05.02.2020阁楼地板的屋顶绝缘从KfW 55升级到KfW 4012
03.08.2020周边绝缘板 12 或 16 厘米 XPS13
25.06.2021使用WLG 025对基座进行绝缘10
25.11.2022铣削地暖还是铺设新的找平层?17
02.10.2024一楼地暖:是否需要隔热?16

Oben