中央控制住宅通风系统的dB_A噪声级经验值

  • Erstellt am 2017-08-15 20:49:56

jx7

2017-10-26 11:35:25
  • #1
通过一系列措施(放弃旁通的花粉过滤器,将消声器从42厘米延长到100厘米,为通往最嘈杂房间的管道增加额外的消声器,在两个房间安装隔音体积元件(SVE),调低设备),噪音状况终于得到了明显改善,因此设备虽然仍然明显可听,但不再异常嘈杂。

然而我仍然怀疑,这些措施之所以全部必要,是因为设备在地下室的噪声水平已经比厂家标称值高出12 dB_A(即响度增加4倍),这让我感到有些惊讶,且在第一次现场检查时也承认该设备明显比其他设备响。
 

Alex85

2017-10-26 18:23:49
  • #2
100cm 消声器其实是正常的……至少是保修期内的吗?
 

jx7

2017-10-26 19:12:59
  • #3
是的,将消声器延长到100厘米是对目标状态的事后恢复。

总承包商没有向我们收取任何提到的措施费用。他在施工合同中也向我们保证了遵守DIN 4109标准,即房间内噪音不超过35分贝_A。
 

类似主题
10.09.2015DIN 4109 噪音 - 需要注意什么?13
14.05.2020预制房屋建筑中的声音隔离 VDI 指南 4100 和 DIN 410949
27.06.2023按照DIN 4109-1标准,中间排屋的隔音是否足够?19