Valeurs d'expérience du niveau sonore en dB_A d'une ventilation résidentielle contrôlée centrale

  • Erstellt am 15.08.2017 20:49:56

jx7

26.10.2017 11:35:25
  • #1
Avec une série de mesures (abandon d'un filtre à pollen dans le bypass, prolongation du silencieux de 42 cm à 100 cm, silencieux supplémentaire pour la conduite menant à la pièce la plus bruyante, éléments de volume d'isolation acoustique (SVE) dans deux pièces, réduction du niveau de l'installation), la situation sonore a finalement pu être nettement améliorée, de sorte que l'installation est encore clairement audible, mais plus aussi violemment bruyante.

Il me reste toutefois le soupçon que toutes ces mesures n'étaient nécessaires que parce que le développement sonore de l'installation dans le sous-sol dépasse déjà de 12 dB_A (=4 fois plus fort) la valeur indiquée par le fabricant, ce qui m'étonne un peu et ce qui a également été reconnu lors de la première visite sur place, que l'installation est nettement plus bruyante que d'autres installations.
 

Alex85

26.10.2017 18:23:49
  • #2
Les silencieux de 100 cm sont en fait normaux ... cela a-t-il au moins fonctionné sous [Garantie] ?
 

jx7

26.10.2017 19:12:59
  • #3
Oui, la prolongation du silencieux à 100 cm était la réalisation ultérieure de l'état conforme.

Le contractant général ne nous a facturé aucune des mesures mentionnées. Il nous avait en effet garanti dans le contrat de construction la norme DIN 4109, c'est-à-dire un maximum de 35 dB_A dans les pièces.
 