中央控制住宅通风系统的dB_A噪声级经验值

  • Erstellt am 2017-08-15 20:49:56

Baumhaus.Bau

2017-10-25 12:56:50
  • #1
我们有一台Vaillant recoVAIR。
设备本身放在地下室,声音有点大……
当它全负荷运行时,如果我坐在客厅的一个通风口下面,我几乎听不到声音……
我有机会可以测量一下,这到底是多少分贝……
 

jx7

2017-10-25 14:46:02
  • #2
我会非常感兴趣。测量时重要的是测量dB_A或dB(A),而不是未经过滤的dB。否则,距离通风出口1米。
 

Bieber0815

2017-10-25 18:36:20
  • #3



嗯,那就是这样?故事到此结束?安装工(或者你的合同方)怎么说?

有人知道为什么你的设备这么吵吗?是设备本身的问题还是安装的问题?
 

andimann

2017-10-25 21:04:17
  • #4
噢,这个



听起来不好。我很庆幸我们的通风员几乎在最后一刻拒绝卖给我们预定的Helios设备,并劝我选择了Zehnder系统。他当时跟我讲了正是这个噪音问题,他刚刚退回了一套Helios设备,之后公司也将其从产品线中剔除了。

可能对你们帮助不大,但Helios似乎经常会有这个问题。

此致,
Andreas
 

stefanc84

2017-10-26 02:08:52
  • #5


是这样吗?我们也想安装Helios,到目前为止我没有听说过负面经验。如果有更多人有负面经历,我会更感兴趣了解。
 

jx7

2017-10-26 06:54:42
  • #6
关于某些Helios型号在夏季旁通和花粉过滤器组合使用时出现的音量问题,我已经多次听说过。至于Helios的一般音量问题,我到目前为止还没有听说过。但是我们的设备在地下室的音量已经是目录中标注的四倍(高出12 dB_A)。
 