Valores de experiencia del nivel de ruido en dB_A de una ventilación residencial central controlada

  • Erstellt am 15.08.2017 20:49:56

jx7

26.10.2017 11:35:25
  • #1
Con una serie de medidas (renuncia al filtro de polen en el bypass, alargamiento del silenciador de 42 cm a 100 cm, silenciador extra para la tubería hacia la habitación más ruidosa, elementos de volumen de aislamiento acústico (SVE) en dos habitaciones, reducción del volumen del sistema) finalmente se pudo mejorar considerablemente la situación del ruido, de modo que el sistema sigue siendo claramente audible, pero ya no es extremadamente ruidoso.

Sin embargo, todavía tengo la sospecha de que todas estas medidas solo fueron necesarias porque el desarrollo del volumen del sistema en el sótano ya supera en 12 dB_A (=4 veces más ruidoso) la especificación del fabricante, lo que me sorprende un poco y que también fue reconocido durante la primera visita in situ, que el sistema es claramente más ruidoso que otros sistemas.
 

Alex85

26.10.2017 18:23:49
  • #2
Los silenciosos de 100 cm son en realidad normales... ¿al menos funcionó eso con garantía?
 

jx7

26.10.2017 19:12:59
  • #3
Sí, la prolongación del silenciador a 100 cm fue la fabricación posterior del estado previsto.

El contratista general no nos ha cobrado ninguna de las medidas mencionadas. También nos aseguró en el contrato de construcción la norma DIN 4109, es decir, un máximo de 35 dB_A en las habitaciones.
 