节能规定数据(建筑体积等)很高 - 为什么?

  • Erstellt am 2020-05-27 09:29:37

face26

2020-05-27 10:15:47
  • #1
你不可能达到7千瓦的热负荷。那就把其他数据全部填写完整。

多少人?我假设是带有热回收的控制居住室通风?什么样的标准外部温度?

编辑:需要的是中等(!)温度。也就是说整个房子。
 

gumel81

2020-05-27 10:35:45
  • #2


我在这里附上了计算。这是按照DIN EN 12833进行的。
 

face26

2020-05-27 10:42:47
  • #3
我对通风的数值不太了解。但也许问题就出在那里?

使用带有热回收的控制住宅通风系统,我的计算接近不到5千瓦。

补充说明。我刚看到小字部分,通风损失为2.9千瓦。在我看来,这意味着你没有控制住宅通风系统?
 

gumel81

2020-05-27 11:54:47
  • #4
但是,我有。计算机中的数值仅受[Blower-Door-Test-Wert]的影响。
 

face26

2020-05-27 12:32:08
  • #5
再试一次。我刚刚根据你的数据试了一下。结果是5.9千瓦。如果你问我,这还是太多了(但我认为这是计算机的问题)。
 

类似主题
09.09.2010新建筑中的通风系统,是还是不是?39
01.03.2017受控住宅通风——是还是否?!31
02.04.2012新建建筑中的热回收通风11
09.04.2012分散式与集中式控制住宅通风?KfW住宅计算要点20
03.06.2015带有热量回收的控制住宅通风——一个令人困惑的谜题?12
15.09.2022中央控制的住宅通风系统,带热量回收:房间可以单独调节吗?20
07.01.2016受控住宅通风是 - 不回收热量 - 理由见文本!79
08.10.2016新建Poroton T7 MW 36.5,无控制住宅通风45
22.09.2016KfW70 房屋报价 - KfW55 房屋已配备额外的受控住宅通风系统 - KfW70 是否过于密封?12
03.04.2018新建KfW55,配备燃气、太阳能和带热回收的控制居住通风系统43
28.05.2018135平方米的独栋住宅使用空气-水热泵还是燃气+可控居住通风系统?19
29.04.2018燃气供暖 + 太阳能及受控居住空间通风或空气-水热泵 能源节约条例201626
25.08.2020鼓风门测试结果(n50=1.13)49
04.02.2019你们的能源费用是多少(电/燃气/替代热源)?22
17.02.2020开放式厨房:在受控住宅通风和KfW55中的排气或循环40
25.01.2020启用后室内温度降低,带热回收的受控居住通风系统14
04.11.2022KfW 55 吹门测试结果21
25.05.2022空气-水热泵 + 地暖 + 带热回收的受控居室通风 - 独立房间温度可分别调节?10
05.09.2024分体式空调和带热回收的控制住宅通风系统44
18.12.2023通风系统的异常高报价92