饮用水管直接位于供暖管(地板采暖)下方

  • Erstellt am 2017-11-07 23:38:01

titoz

2017-11-07 23:38:01
  • #1
大家好,

卫生安装人员在我们新建房屋的二楼粗装修地板上部分铺设了冷水、热水和循环管道。
如图片所示,除了热泵的盐水管道外,所有管道都包裹了红色的4毫米厚的保温材料,不过我不确定这是否仅仅是机械保护。

3厘米的防踩踏隔音垫层并没有额外覆盖管道,因此在隔音垫和一层薄膜上方,直接铺设了地暖的塑料管道。根据我的调查,饮用水管道至少需要包裹13毫米厚的保温层。

我担心的是,尤其是在冬天,地暖会使我的冷水温度升高,无法持续保持在20摄氏度以下,甚至可能超过25摄氏度。这样的话,比如军团菌可能会很容易滋生。

附件中还有几张照片。你们会不那么严肃看待这个问题吗?或者至少在地暖下面直接铺设的保温层应满足最低厚度要求?目前只有地暖管道铺设,没有砂浆层,修正起来还算方便。

如果卫生专业人士用“不会有问题……我们一直都是这么做的……4毫米已经足够了……我们只是简单地在饮用水管和暖气管之间加一点边缘隔热条……”这样的话,我有什么具有说服力的依据呢?

提前感谢大家的帮助。

问候
Tito


 

Mycraft

2017-11-08 11:01:34
  • #2
嗯,嗯,这没什么大不了的……但像往常一样,先问第一个问题:订了什么?
 

titoz

2017-11-09 23:21:19
  • #3
你说的“订购了什么?”是什么意思?我与我的开发商签订了合同,而他们又发布了卫生设备的招标。
这里还有一个公司内部的建筑师负责施工管理。
我一周多次向他反馈缺陷并质疑一些事情,这本身就说明了一切。
但这不是重点...
 

Bieber0815

2017-11-10 06:50:13
  • #4
有些内容偏离问题,但我认为管道间隙应填充结合填料,以确保在任何地方都有一个平整且承重的层面作为找平层的支承(理想情况下以隔离层的形式)。如果你的照片显示的是地暖/找平层之前的最终状态,依我看这不正确。
 

Mycraft

2017-11-10 07:41:10
  • #5
我所说的已订购的是指上面写的内容:你订购了什么样的地板结构?有一个包含剖面图和图纸的施工计划,说明了结构应该如何构建。

这些文件在施工前签字,之后可以依据执行。
 

Kaspatoo

2017-11-10 21:05:06
  • #6
我无法判断中间的高度是否不足。如果是敷衍了事,应该正确处理。

冬天冷水比夏天冷,所以可能与暖气相互平衡。
积水变暖是显而易见的,但夏天地面温度也有20度,积水的情况不会有区别。

军团菌只有在水滞留时才是问题,也就是说没有人抽冷水。我就此问题询问了三位卫生洁具专家(两个熟人,第三位来自安装该设备的公司)和一位建筑师,他们都说水必须至少滞留一周才会产生问题(但他们也指出这理论上不一定正确)。
 

类似主题
13.08.2014地暖开槽——经验?19
20.10.2016水暖壁炉炉地板采暖,热泵,光伏, 新建筑?28
19.09.2023通过含盐溶液热泵的地板采暖进行制冷45
26.10.2016地暖应该采用湿法还是干法安装?27
27.05.2016塑料配件/水管和地暖在找平层下的隔热?40
07.08.2016上层楼没有找平层 - 仅有混凝土地面15
08.06.2016关于地暖的问题 - 新地基/找平层/花岗岩瓷砖14
11.01.2019淋浴间的地暖?14
29.03.2018后期铣削地暖。经验!!!13
02.02.2017安装找平层/室内抹灰后通风/干燥是否有意义?15
08.02.2017地暖连接在错误的房间13
12.02.2017水损。可能是地暖被钻孔了吗?25
28.08.2017老建筑翻新 - 燃气供暖 + 散热器还是地暖?10
18.09.2017技术室/家务室也安装地暖19
12.11.2017地暖 / 墙暖 / 天花板供暖 - 有替代方案吗?18
27.12.2017地板采暖热负荷需求,至少有60毫米的找平层30
03.02.2019地板板中的地暖——优点和缺点?15
25.11.2022铣削地暖还是铺设新的找平层?17
02.10.2024一楼地暖:是否需要隔热?16

Oben