正如多次提到的,这两台设备设计用于不同的目的。

我的通风设备制造商规定,受控居住通风系统每个通风管道的设计排风量为30立方米/小时,也就是说,即使我让通风设备的运行速率超过目前的水平,厨房的风阀(Tellerventil)处仍会抽走大约30立方米/小时的空气,因为我每个风阀只安装了一根通风管(最多可以安装两根)。
一台中等排风量的抽油烟机在相同时间内可以通过滤网排出十倍的空气量,具有清除空气中油脂成分的积极效果。

对于这种能效等级的房屋,我会选择带活性炭过滤器的循环式抽油烟机。
 

DNL

2016-11-04 19:52:20
  • #2
啊,对,我没想到油脂的问题。谢谢你的提示。我们现在已经有一个循环排风罩。我之前学到,应该在做饭前几分钟打开它,这样炉子周围的空气就能开始流动。不过,我们橱柜上还是积了不少油脂。
 

garfunkel

2016-11-04 20:45:22
  • #3
节能归节能。如果结构允许,我总是会安装一个排气罩。过滤器一方面花钱,另一方面这只是一个权宜之计。异味、油脂和水蒸气都应该直接排到外面。新房子的唯一缺点可能是密封性,这意味着排气罩运行时,窗户必须总是微开。
 

Doc.Schnaggls

2016-11-08 10:12:22
  • #4
你好,

对于配备了控制式居住空间通风系统的房子,我绝对不推荐排气解决方案。

当我看到现代排气罩的性能时,想想用它把多少热能排出房子,就觉得带有热回收功能的控制式居住空间通风系统也可以省了。

最迟当壁炉介入时,使用排气就变得非常复杂了,尤其还需要安装窗户接点和差压监测器时。

例如,我们有一台Berbel循环排气罩,其内置活性炭滤芯中装有一种“催化剂”,它可以不时自动再生活性炭——因此预计无需更换。

吸入空气中的油脂颗粒在双层“机翼型”通道中通过离心力被“甩”到管道壁上,做完饭后可以轻松擦拭掉。

只需注意这类排气罩需要两个插座——我们后来不得不再安装一个插座。

此致,

Dirk
 

Steffen80

2016-11-08 10:21:51
  • #5
我们又安装了Bora - 带有排风口向外排气的炉灶抽油烟机。这效果非常好。去YouTube上搜索 “BORA - Kochfeldabzug nach unten”。

问候,Steffen
 

Uwe82

2016-11-08 10:22:31
  • #6
你们有哪些?我们的 Berbel 只需要一个接口。
 