Dimplex 热泵设置

  • Erstellt am 2022-10-11 12:52:59

Tobibi

2022-10-11 12:52:59
  • #1
大家好,

我们买了一栋装有热泵的房子,因此所有设置都是从前房主那里继承下来的。我对这方面还不是很了解,所以我的说法欢迎大家质疑,但我感觉并不是所有设置都很理想。我发现了好几个问题或者不太明白的地方,看看能否都放在一个主题里讨论。我们安装的是Dimplex公司的热泵,型号是LA17TU。地下室里有一个带热泵管理器的Hydrotower HWK 332 Econ。如果有人了解这个系统就太好了。

第一个问题:在高级设置中,可以为第二个热源(即加热棒)设定一个阈值。说明书中写道:“第二个热源根据热泵的尺寸仅在达到某一阈值温度以下时才需要开启。只有温度低于设定的阈值温度时,第二个热源才会启用。”目前设置的阈值温度是-5°C。那是不是表示只要温度低于-5°C,加热棒就会一直工作?这不是设定得很高了吗?在-5°C时热泵应该还能提供足够的热量,不至于需要耗能很大的加热棒。另外说明书中给出的设定范围是“-20°C ... -5°C ... +20°C”,其中-5°C是加粗的,看起来像是一个默认值。

第二个问题涉及采暖曲线。说明书里有一个关于采暖曲线优化的章节。根据这些说明,热泵是通过回水温度来控制的。在菜单中的采暖回路设置里,“温度传感器”可以选择“供水”或者“回水”。这里选择的是“供水”,这不是与说明书里说的通过回水温度调节的说法相矛盾吗?也许这里的含义另外有解释。

还有采暖曲线的终点让我困惑。网上查到我们当地的标准外气温是-14°C。采暖曲线的终点真的是只与标准外气温有关,而与建筑条件无关吗?我看了说明书里的表格和曲线族,标准外气温为-14°C时,所需的回水温度是28°C,对应的采暖曲线终点设定应该是29°C,而这要在设备上设置。实际室内的温度水平则通过曲线的平移来调整。实际上设置的采暖曲线终点是45°C,我还不敢贸然做这么大的改动,因为不清楚这会带来什么影响。这里是不是事实上也需要考虑建筑条件呢?

此致,
TObi
 

Tobibi

2022-10-13 08:37:14
  • #2
有人对此有想法吗?
我还注意到的是:我们今年比较晚才把热泵从夏季模式唤醒,屋内外都相对比较冷。室温大约17°C,外面大概12°C,我不太记得了。当我直接调到自动模式,也就是冬季模式时,热泵完全没有启动,直到我明显调高温度,才开始工作。
现在的情况是,地暖循环的设定值(我不太确定显示的是前回路还是回回路,合理的话应该是回回路吧?)比如是28°C。先加热到这个设定值一次,然后热泵就关闭了,实际温度随着时间逐渐降到大约20°C,也就是说明显低于设定值的水在管道中循环。然后过了比较长时间才会启动新的加热循环,达到设定温度。这样有道理吗?我认为没有。但室内温度还算可以。
 

Matthias45

2022-10-13 15:40:34
  • #3
那里设定的迟滞可能太大了! 我自己家里有一台Dimplex li9tu。到目前为止,我还从未使用过辅助加热棒!我的生活热水加热温度也不超过50摄氏度,且当外面是-20摄氏度时,供暖水温最高为35摄氏度。 如果你有兴趣,我们可以交流一下。
 

KingJulien

2022-10-13 15:41:00
  • #4
一般来说:
我不熟悉你的暖气系统。你需要自己查阅相关资料。说明书里通常会有很多解释(工人的说明书如果有的话,也要看!)。
此外,一切的成败都取决于液压系统。做过平衡调整吗?EER 是否已禁用/一直开启?安全阀(ÜSV)——如果有的话——关了吗?

直接试试吧。会发生什么?如果连续两周温度是零下十度,压缩机无法正常工作,那你就再开一次。
所以加热棒要禁用。

我使用100%回水,这样感觉更合理,因为这是较迟钝的控制值。
也直接试试。

我也是。这个是用来调节斜率吗?如果是:直接试试。只会变得太热或太冷。你需要摸索适应。观察,理解,再调整。

一般来说,长加热周期是理想的。为此你需要一个迟钝的控制。
缺点是如果太迟钝,室内温度会有较大波动。
这里你需要为自己找到合适的设置。
 

Fuchur

2022-10-15 22:57:00
  • #5

45°C太高了。我有一台Dimplex的地热泵,我的加热曲线终点温度设置为32°C。终点和平行位移之间的配合需要试验,但手册里解释得挺清楚,在什么条件下该调整哪个数值。

关闭加热棒,看会发生什么。如果热泵真的有一天无法满足需求,手动一分钟内也可以重新启用加热棒。

回流控制通常是正确的。你的观察可能是因为加热回路的泵送前置时间设置为零或者太短了。
 

Tobibi

2022-10-16 07:58:09
  • #6
感谢您的回复。 很乐意交流。我现在把曲线终点设置为30°C。不过现在外面也太热了,不能做太多测试。还有第二个小供暖回路,挂着几个暖气片,我也把终点调低了。我把第二供热源的临界值设置为-15°C,也就是说如果这是判断加热棒是否启动的设定,它现在应该很少启动。我得说明一下,我们有一栋80年代建的200平方米的大房子,保温很差,就是当时那样造的。过去几年用掉了12,000千瓦时的供暖电。我也在努力改善保温,但我感觉通过调整暖气设置也能节省一些。
 

类似主题
09.06.2015燃气、热泵和太阳能用于独户住宅?36
19.05.2021盐水热泵的经验491
12.01.2019新建筑 - 热泵/电加热器的能耗19
25.03.2019空气源水地热泵的电力消耗20
12.01.2021地暖空气-水热泵。阳光照射时房子太热了690
11.12.2019燃气供暖还是热泵空气(Mitsubishi?)或地下水16
20.12.2019燃气泵与热泵的购置成本差异74
27.01.2020正确设置带地暖的空气-水热泵54
04.01.2022空气-水热泵当前消耗和数据1439
25.06.2021Dimplex SI8TU 地热热泵 - 奇怪的行为15
02.03.2023KfW55 住宅用热泵 148平方米99
15.12.2022热泵的电力消耗经验?22
28.05.2024新建单户住宅热泵 效能房5512
11.11.2023过渡时期的热泵34
22.02.2024热泵需要大量能源并且会产生噪音73
22.01.2024空气-水热泵的运行成本、消耗和除霜16
05.03.2024热泵中的缓冲罐有用吗?72

Oben