迪姆普雷克斯热泵:室外温度问题

  • Erstellt am 2024-12-27 21:56:31

bspire2024

2024-12-27 21:56:31
  • #1
你好,

我有一个问题想请教论坛里关于热泵及Dimplex的专家。

我的Dimplex热泵(System S Comfort)外部温度传感器出现了问题。

我注意到每次外机进行除霜时,外部温度都会出现明显的峰值(见图表)。这可能是因为外部温度传感器放置位置不合适(见图片),传感器安装在外机上方约1米处。

外部温度的峰值会直接影响流入温度(见图表),这在我看来导致了调节行为效率低下。

我想到三种改进方案:

1)防止对温度突变的直接反应(滤波、平滑、延迟等输入信号处理)——是否有这种方法?有人知道Dimplex热泵中是否有相关设置?

2)不用这个传感器,而是使用我的气象站的外部温度。我看到可以通过Modbus将外部温度写入寄存器112。还需要注意什么吗?这个寄存器需要多久写一次?如果需要,如何切换回热泵的传感器?

3)将外部温度传感器安装到其他位置。对我来说这是不得已的方案,因为这会损坏房屋外墙。

你们还有其他想法或建议吗?

此致问候
 

Jesse Custer

2024-12-28 06:09:41
  • #2


思维错误——你看到的影响并非因为室外温度传感器作出反应,而是因为热泵首先需要补偿在除霜过程中无法加热的时间。

所以我更倾向于看到的是一种相关性,而非因果性……
 

bspire2024

2024-12-29 10:52:18
  • #3
好的,但室外温度的峰值仍然会影响回流设定温度(siehe Bild)。这可以忽略吗?
 

Jesse Custer

2024-12-29 14:40:42
  • #4
比较一下你的实际回水温度——你会发现什么也看不到。这种每分钟最多变化2度的变化会被热泵的调节系统忽略。它的反应速度太慢,根本不会有任何影响。

看看你的第二个图表。

别被你的所有测量弄得发疯——正如我说的,在热泵可能有任何反应之前,一切已经结束了。

小提示:试试看当你稍微“保护”一下温度传感器时会发生什么,比如用无纺布包起来,底部放个导流板之类的。但我先说好了:你通过这些操作消耗的能量,比理论上调节系统优化一百年能节省的还多……而且这种情况一年可能只有大约30天需要化霜……
 

bspire2024

2024-12-29 21:12:25
  • #5
好吧,可能你是对的。
我只是对(外部)温度在除霜过程中的跳变感到惊讶,觉得这肯定会对控制行为产生(不利)影响。但是它们确实太短暂,无法产生(负面)效果。
谢谢你的帮助。
 

类似主题
10.12.2009KFW55 和地热/水源热泵的补贴15
06.01.2012地热能 vs. 空气-水热泵12
26.08.2013哪种热泵最适合我们的新建筑?13
01.07.2013但独栋住宅里没有热泵吗?15
28.08.2013新建单户住宅,燃气或热泵,目标KfW5529
18.02.2014太阳能热泵 / 报价时应注意事项(独栋住宅,新建房屋,KFW70)22
05.03.2014燃气冷凝锅炉还是带水壁炉的LW热泵?18
07.04.2014新建筑可以没有太阳能和热泵吗?20
01.08.2014水暖木炉(空气-水热泵及带热回收的受控居住通风的补充)?10
12.09.2014生活用水加热与空气-水热泵的效率比较11
20.10.2016水暖壁炉炉地板采暖,热泵,光伏, 新建筑?28
23.02.2015空气-水热泵配太阳能热利用和壁炉?成本/效益/意义34
03.06.2016沟槽收集器盐水-水热泵还是空气-水热泵?49
05.03.2015单面热泵平板集热器 2 个加热回路13
14.12.2020冰形成盐水管热泵78
25.06.2021Dimplex SI8TU 地热热泵 - 奇怪的行为15
03.01.2022地热泵单户住宅200平方米地板采暖kfw55 - 设置/优化91
15.12.2022热泵的电力消耗经验?22

Oben