提升系统和泵站的区别。这真的有必要吗?

  • Erstellt am 2022-10-01 21:41:41

HTPProXy

2022-10-01 21:41:41
  • #1
大家好,

我正在一个坡地建造一栋带地下室的交钥匙独栋住宅。签订报价合同时,报价中包含了一套售价为2750欧元的提升装置,因为黑水必须泵入位于地下室上方的排污管道中。前天,我收到建筑公司的一封邮件,请我确认卫生设施的额外费用。附件的PDF中,报价中的提升装置被删除,取而代之的是一套售价为11000欧元的泵站,价格明显更高。

我询问为何突然需要这个设备,得到以下回复:
根据建筑位置和地块情况,不能像通常那样按照合同,从建筑物出发,利用自然坡度(排污管道向检修井的坡度)进行排水。必须建造一套加压装置:将房屋的所有废水收集到井中,通过加压泵和加压管路泵入排污管道。原因是现有地块检修井的渠槽高于从地下室墙壁出来的,在防冻高度设置的排污管道。

那么提升装置是否不是加压装置,而泵站才是加压装置?我看到厂家网站如下宣传他们推荐的型号:
性能无可匹敌。在湿式安装模式下,XYZ可以处理非常大规模的含粪废水,特别适用于商业和工业用途。

这让我有些疑虑。我建设的是带有地下室附属单元的独栋住宅,共有2个厨房和2个浴室加1个客用卫生间。泵站是不是有些“过大”了?

最后一个我不确定的问题:原计划将提升装置安装在地下室的底板内。而新的泵站则安装在外部的井中。安装在井中有何优势?一方面,井盖将直接(!)位于花园,紧邻露台;另一方面,井需要定期通风。如果安装在底板内,一方面不会有任何东西突出来,另一方面通风可以通过屋顶进行。将设备安装在底板内不更合理吗?若有必要说明:建筑采用白坯结构。

感谢大家的帮助!
斯特凡
 

teh_M

2022-10-01 22:29:56
  • #2
在提升泵站中,泵几乎是将水往上压,然后正常排水。在泵站中,你有一根压力管道,直接连接到下水道或检查井。从泵站开始就不需要坡度了。要判断你需要什么,或者检查是否有人在忽悠你,则需要排水图和高程剖面图。理由听起来很合理。根据我的经验,额外费用也合适。你们怎样处理雨水?
 

HTPProXy

2022-10-02 10:47:50
  • #3
你好teh_M,

非常感谢你的回复。我刚刚看了一下图纸,附上地下室的部分截图:

如果我没理解错的话,高度差是相对于地面层的地面而言的,地下室的位置是-2.6米。也就是说,现有的井道左上方大约比地下室的底板高出近2米,明显更高。

所以这里的泵站可能是正确设置的。关于雨水排放,我没有收到相关信息,但根据图纸,在东侧还有一个渗水井,雨水槽与之相连。

有没有特别的原因选择将泵站设置在地下,而不是安装在底板上?我能接受旁边露台附加一个井道,如果能把一切都安装在地下室下面就更好了。

问候
Stefan
 

k-man2021

2022-10-02 11:24:57
  • #4
对我来说,这听起来很合理。但是这本来就应该从一开始就很清楚,情况并不是突然出现的……

我们有同样的情况,还有一个带有两个泵的外部井,这两个泵会在达到某个水位时交替启动。除了一个小故障外,二十年来一直运行良好。不过在我们这里,这个东西叫做提升设备……
 

HTPProXy

2022-10-02 12:15:26
  • #5
你好 k-man,

谢谢你的回复。我也觉得很不幸的是,现在在开工前夕,泵站明显更高的费用才被发现。不过我不知道是否可以指望施工公司在报价阶段就考虑到所有因素,比如管道深度。事情就是这样,费用我大概只能承担了。

我仍然在纠结到底是埋入地下还是放在底板里,因为感觉网上每一方说的都有所不同 :)

你那边的排气是通过屋顶进行的吗?
 

k-man2021

2022-10-02 12:52:40
  • #6
我们很高兴安装位置不在地板板里……当那个东西需要打开时,你根本不想让屋子里有味道!另外,泵的动力很大,你也不想在整个房子里听到它们运行的声音。我们这里没有通气口,也没有气味。

我建议注意价格中安装了两台泵……否则,当其中一台出现问题时,你会有麻烦或者需要支付紧急服务费。我们的设备是ABS Synconta,我推荐。控制器需要防冻,比如放在地下室。由于液位测量方式的原因,控制器和井之间的距离应尽可能短。
 

类似主题
26.10.2012外部周边地板板, 地下室霉菌风险11
19.04.2013带有WU混凝土地下室的单户住宅建造预算27
28.06.2017地下室费用 - 地板板是否被抵消?17
15.03.2018斜坡什么时候算斜坡?地下室与地板19
19.08.2017BW地区带有200平方米地下室和双车库的独栋住宅建设费用38
14.03.2018轻微斜坡,是建地下室还是地板板?16
03.03.2018地板板与地下室的价格差异。可以估算吗?32
18.05.2018独栋住宅,面积超过180平方米 / 地下室 / 车库68
30.05.2018底板是在上边缘还是下边缘?谁有经验?10
06.10.2018独户住宅规划 - 大约170平方米,无地下室13
07.01.2019带有斜坡板基础的房子52
14.10.2019地下室地板板和墙壁上的潮湿25
13.10.2019540平方米的带地下室和双车库的单户住宅平面设计26
05.07.2020独栋住宅平面图约200平方米双车库地下室32
11.01.2021地下室还是地面板?- 成本估算24
30.08.2021带地下室的单层住宅,适合带有60平方米办公室的单户住宅,合理吗?23
22.09.2022没有额外地板的地下室 / 地板板清洁34
03.03.2024地下室还是地板板,哪个更适合地块情况?55
18.04.2024平面图设计:单户住宅;带地下室;800平方米土地10
25.03.2025带地下室的单户住宅斜坡地面平面图44

Oben