热泵的正确解释

  • Erstellt am 2023-04-06 12:49:07

psphil01

2023-04-06 12:49:07
  • #1
论坛成员们好,
我已经认真阅读了许多帖子一段时间,但我还是想再发一次我的问题,以确保万无一失。
我想从燃气冷凝锅炉换成热泵。实际上我原本打算用地热,但一来大约一年来几乎找不到地下施工人员,二来我的锅炉安装工建议我不要用,因为我的能耗太低。从经济角度看这肯定是对的,不过我不太想在院子里放一个“吵闹”的机器。现在最后的顾虑已经打消,所以决定使用空气源热泵,安装人员向我推荐Vaillant 系列中最小的型号Arotherm plus 35/6。我的不确定性在于我的房子是一个180平米的独栋住宅。附加一些其他数据:
建筑年份2014,KfW 55级,2平米太阳能热水系统,受控中央住宅通风(通常不开窗),地板采暖。当前年燃气消耗约1000立方米。室温22度,夜间21度。2位成人,2个孩子。室温通常偏暖于22度,我们感觉很舒适。
还有一项新变化即将到来:房顶将安装光伏系统(如果上帝祝福且我的储能设备最终能够交付)装机峰值功率17千瓦,配备14千瓦电池储能。我们已有一辆电动车,未来肯定还会有第二辆,两辆车都在家里的壁挂式充电站充电。

我希望这些数据足以供评估,我主要担心的是如果35/6机型容量不足会发生什么情况。会变冷吗,还是我只是消耗更多电?我知道不要过度配置以免频繁启停,但对于相反的情况我是否也需要担心?

感谢任何帮助,如果需要更多评估信息,请告诉我。
此致
Philipp
 

RotorMotor

2023-04-06 14:32:32
  • #2
根据你们的气体热值,那大约应该是10MWh。
小的那台是否足够很难说。可能可行。
但为什么不选大一号的呢?它几乎不贵,而且据我所知,调节的范围一样宽。
噪音方面,安装地点在哪里?

通常这种空气-水热泵会搭配一个带有9kW加热棒的液压站一起使用。
当天气太冷时,加热棒可以顶上。这会产生不少电费,但至少不会冻着。 ;-)
 

Tolentino

2023-04-06 14:39:08
  • #3
在Vaillant处,总是必须注意泵的性能。 我可以想象,使用小的可能会有点紧张? 我实际上只是因为泵的性能才不得不选择75的而不是55的。
 

psphil01

2023-04-06 17:59:45
  • #4


是的,我也觉得调低运行的话,55型号应该同样合适。尺寸也一样。我一定会提到这个,先谢谢你!
安装地点是在家政间外面,离我的建筑墙大约20厘米。距离每个邻居直线距离都超过10米,还有常青篱笆。冬天大家关窗,我估计不会有噪音影响。墙在北面,儿童卧室朝南,我们卧室朝西。还有什么需要注意的吗?
 

psphil01

2023-04-06 18:07:19
  • #5


谢谢你的提醒,我会去询问的。下周我会收到设计分析,我猜他们也是用Vaillant工具做的。
这里是报价单部分,也许能从中读出些什么。
 

k-man2021

2023-04-06 21:32:54
  • #6
如果你本来想要地热,那就去谷歌搜索[Ringrabenkollektor]这个关键词。这是一种无问题的平面收集器,以特定的环形模式埋设在壕沟中。由于冬天地温比空气温度高,其年运行效率通常比空气源热泵更好。
 

类似主题
25.06.2020使用空气热泵还是使用燃气和太阳能?300
23.10.2015装配式房屋供暖:燃气 / 空气热泵 / 地板采暖22
29.06.2016燃气或空气热泵的经验?44
24.02.2017LWW,燃气或地热运行成本经验35
07.11.2021新建独栋住宅 - 燃气或空气热泵 + 光伏 + 储能?168
08.05.2021新建 - 地板采暖温度不均(Vaillant aurocompact)12
09.11.2021Vaillant Therm plus VWL 75/6 A 维护费用 高度可以吗?20
30.11.2022受控住宅通风与热泵:Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder?47
11.08.2023购买建议,热泵比较:大金还是威能?19