我现在已经看了几个小时了,仍然处于初始阶段!但我还是从头开始说起:我们计划建一个新房,155平方米,Kfw 70,空气-水热泵和为寒冷的日子准备的壁炉。4个人……(还缺些什么)

到目前为止,我们一直认为通风是必须的。我们询问了几个报价,通风系统总是包括在内。我们最新的建筑师(终于让我们信服的一个!)在他的计算中建议安装带有热回收的控制型居住通风系统。但他明确表示,这不是必须的!如果人们能好好通风的话。费用:10,000欧元!我们是第一次听说这个……(羞愧)

对我们来说,10,000欧元是很多钱!我们迄今为止既不是好的通风器也不是好的住户,尤其是冬天。但我们从未有过霉菌(这可能得益于这幢有百年历史的老房子)。

有人能帮忙或给些建议吗,如何才能得到正确的结果。谁能帮忙处理这类问题……能源顾问吗?

还有其他更便宜但又合理的设备/通风方式吗?

非常感谢!
 

Bauexperte

2012-11-12 13:25:53
  • #2
你好,


带有热回收的控制式居住环境通风系统不是必须的,这点没错;但是否明智省掉它,却是另一个问题!

你建造的是KfW 70标准——我认识的建筑师中只有少数是整体式设计的,因此你的建筑师也肯定设计了外墙保温系统(WDVS)。现在有效的节能法规——通俗地说——要求最终达到“保温壶”的效果。所以如果真的装了WDVS,而你又不能合理通风(至少一天4次,每次10分钟以上,假如你和你妻子都在工作),那么控制式居住环境通风系统仍是一个很好的推荐。也许其他供应商之所以推荐这种系统就是这个原因?


这对任何人来说都是一笔不小的开销!如果你在论坛里多看看,会发现不少业主已经无法忍受没有安装带热回收的控制式居住环境通风系统了。


Euro肯定会支持——我对此没那么乐观,因为所谓的能源顾问中不乏称职不到家的,我碰到过好几位,真想狠狠教训他们。绝大多数人自己都不懂,反而给客户推荐乱七八糟的东西,让我恶心。

你可以通过自由鉴定专家协会(Verband freier Sachverständiger)找个合适的鉴定专家,确保他简历上写着他学过能源咨询,而不是只参加过一个可疑的研讨会。否则你卡壳了,再打电话给我。


我觉得,你的建筑师应该很不错?他没有建议你至少——如果资金紧张的话——考虑一个分散式系统吗?还是你只是因为他貌似帮你省了TEUR 10才觉得他好?

目前这是一个真正的困境——无论是销售人员还是建筑师,都无法合理定价,真正用论据和事实来提供咨询应该很难。

此致敬礼
 

Shism

2012-11-12 13:40:36
  • #3


你认为在中央控制的新风系统方面,WDVS和整体墙体结构之间有很大差异吗?

两者都应该是“密封”的……对吗?
 

laie

2012-11-12 14:05:07
  • #4
你正在建造KfW 70——我只知道少数建筑师会采用整体结构设计,所以你的建筑师很可能也会设计WDVS。现在的问题是,有效的节能条例——通俗地说——要求最终建成的房子像“保温瓶”一样。如果真的安装了WDVS,并且你们夫妻两都在工作,不能合理通风(每天至少4次,每次10分钟以上),那么受控住宅通风系统依然是一个很好的建议。也许其他供应商正是因此才提供这个系统?

=>所有供应商都提供了设备,只是以前是“包含”在内的,或者和热泵一起销售。WDVS是什么意思?我目前还不清楚谁整天在家可以如此频繁通风,因此我目前也倾向于受控住宅通风系统。

这对任何人来说都是一大笔钱!如果你在论坛上多了解,你会发现不少业主都觉得装了带热回收的受控住宅通风系统后根本离不开它了。

=>确实如此!

€uro会再次认可——我对此不太乐观,因为许多所谓的能源顾问我敢说其名不副实,我曾遇到不少让人恨不得踢他们屁股的人。他们大多几乎没有自己的计划,却向客户推荐这种让人恶心的废话。

=>我也听说过,所以有点不确定。

比如你可以通过自由鉴定师协会找到合适的鉴定师,最好在其个人简历中注明学过能源咨询,而不仅仅参加过一些可疑的研讨会。如果你遇到问题,随时打电话给我。

我觉得,你的建筑师水平不错?他没有建议你至少——如果预算有限——考虑分散式系统吗?还是你只是因为他表面上帮你省了约1万欧元所以觉得他好?


=>我们刚和他谈过两次,还处于初期阶段,我想为下一次谈话做准备。我们喜欢他,因为他设计了一个很棒的房子,费用看起来透明,而且我们喜欢他这个人。其他的还得看!大多数供应商在第二次谈话后就被淘汰了。省1万欧元这是个好理由,也许他确实为了控制价格才这么说的???

目前是个真正的困境——卖家和建筑师都不擅长给出价格……用事实和数据去说服客户确实很难。

=>对我来说他们都是卖家……我受不了这种人,会尽量避免。我们现在的负责人,看起来确实不像这样……但他说的“省钱”又让我有点不安。

祝好
 

laie

2012-11-12 14:13:07
  • #5
我的名字是 Laie!……什么是单体结构建造方式我也不知道。WDVS 是什么我也不知道。可以从这块牌匾上的服务项目中简单引用一下:

“……外墙为带有‘热能系统’的抹灰外墙,带有保温层,结构抹灰……内层是17.5厘米高保温性能的多孔混凝土砌块(Ytong)外墙……”

我们还谈到了这些,迄今为止我们是“相互了解”。下一次见面时我们可以解决这些问题……
 

Bauexperte

2012-11-12 15:33:38
  • #6
你好,


WDVS => 外墙保温系统


他第一次初步的预算结果如何?


我也是销售员——而且是全心全意的


也许是程序,名字肯定不是,或者你用别人的账户发帖?


也就是说带有WDVS。

此致,敬礼
 

类似主题
12.05.2014KfW 70 无通风系统107
07.10.2016KfW 55 推荐使用哪种供暖?58
02.04.2012新建建筑中的热回收通风11
09.04.2012分散式与集中式控制住宅通风?KfW住宅计算要点20
27.02.2013受控住宅通风或调节空气 - 经验?14
07.06.2013是否必须按照2009年节能条例进行建筑?12
03.06.2015带有热量回收的控制住宅通风——一个令人困惑的谜题?12
09.07.2015节能条例证明 与 节能条例证明 + KfW-70 证明13
07.01.2016受控住宅通风是 - 不回收热量 - 理由见文本!79
18.04.2016空气-水热泵,带热回收的机械通风?17
03.04.2018新建KfW55,配备燃气、太阳能和带热回收的控制居住通风系统43
21.12.2017带燃气锅炉和热回收通风的节能规定,代替太阳能?15
28.05.2018135平方米的独栋住宅使用空气-水热泵还是燃气+可控居住通风系统?19
13.06.2018KfW 70房屋的能源顾问费用为2,500欧元?29
24.07.20192016年节能条例或KFW 55,适用于带有空气-水热泵和受控住宅通风的平房,附加可选光伏系统47
08.07.2020LWZ 8 CS 高级组合,包括空气-水热泵、受控住宅通风系统和热水储罐15
03.11.2020KfW55标准/受控住宅通风或节能条例标准的独栋住宅 - 经验与观点?22
20.02.2021KFW 40 (+) 的外墙,带或不带外墙保温系统?86
18.05.2021KfW能源计算与制冷热泵22
25.05.2022空气-水热泵 + 地暖 + 带热回收的受控居室通风 - 独立房间温度可分别调节?10

Oben