家政间的水管上冷凝水

  • Erstellt am 2021-12-29 15:11:11

pagoni2020

2021-12-29 20:10:16
  • #1

当前测得湿度为65%,温度为19.5度
 

seat88

2021-12-29 20:12:20
  • #2
这太多了...
(restliche Zeichen)
 

RotorMotor

2021-12-29 21:38:25
  • #3
我也不认为太多,至少不会多到需要直接用干燥设备的程度。但通过适当通风和加热,可以降低湿度,从而相应地移动露点。
 

pagoni2020

2021-12-29 21:48:22
  • #4
供暖可以从周五开始,如果电工已经来了。通风也仍然有限制,因为由于烟囱,受控居住空间通风通常关闭,直到压力监测器安装好。但这条路已经开始走了,现在先观察。目前已经达到62%。
 

Nida35a

2022-01-07 22:55:56
  • #5

你好 ,
现在结露情况如何,
供暖和其他措施有没有效果?
 

pagoni2020

2022-01-07 23:22:17
  • #6
是的,我们还在处理中。
首先,我们确实用密封带对所有地方进行了隔热,包括水表和其他一些地方。
然后我们发现墙上管道所在的墙壁底部有潮湿,因此我们拆除了地板上的两块板子。下面的隔热层也潮湿了。
目前的“解决方案”是我们拆除了墙外侧最外一排的铺路石,因为可以看出墙基外侧有些地方吸水了。但这部分未来几周会被车棚覆盖,幸运的是,房子周围其余的墙基目前仍然可以接触到,以便进一步检查和修复。
洗衣房一周前开始供暖,壁炉也在运行,而且最近天气不那么潮湿,通风也更好。
所以通过供暖和对相关管道的后期隔热,潮湿问题暂时得到了一定程度的解决,其余问题也因墙壁被发现并正在处理。
我们放了三个湿度计,每个显示的数值都不同,尽管它们来自同一家公司:eek:。我们最后选择了较好的数值。
我还不太明白为什么控制式住宅通风系统无法排出更多潮气,可能是因为焓交换器的原因,但说实话,我最近也不太想去研究这个问题,暖气工对这方面也不太懂,除了给了一个重要建议,就是最好让系统自动运行。
和过去几周相比,我们目前享受着居住环境,并为已经完成的部分感到高兴。潮湿问题已经被发现,似乎至少已经解决或能够解决。
 

类似主题
01.03.2017受控住宅通风——是还是否?!31
26.07.2012在受控住宅通风系统中的通风14
27.02.2013受控住宅通风或调节空气 - 经验?14
12.06.2015但是安装受控住宅通风系统吗?54
07.01.2016受控住宅通风是 - 不回收热量 - 理由见文本!79
08.10.2016新建Poroton T7 MW 36.5,无控制住宅通风45
09.09.2016控制的住宅通风,夜间仍然开窗71
22.09.2016KfW70 房屋报价 - KfW55 房屋已配备额外的受控住宅通风系统 - KfW70 是否过于密封?12
14.05.2017建筑干燥:夏季关闭受控住宅通风系统更好吗?12
06.06.2018受控住宅通风系统(通风设备)的自动化32
18.03.2019是否省略单间规则?受控住宅通风 + 燃气供暖,新建楼房57
29.01.2020带有受控居住空间通风的较少可开启窗户30
14.06.2020夏天没有控制的住宅通风是有问题的19
03.11.2020KfW55标准/受控住宅通风或节能条例标准的独栋住宅 - 经验与观点?22
05.11.2020带有受控居住通风的窗户开启可能性 - 规划思路60
27.02.2021受控住宅通风 + 壁炉 + 厨房排气,这样行得通吗?56
26.02.2021(上升的?)湿气 基座 / 外墙11
14.12.2021受控住宅通风(热量回收)+ 通风井 + 排气罩和“独立”烟囱15
31.12.2021管道上的冷凝水/积水 - 尽管有受控的住宅通风和除湿机11
25.08.2022洗衣房的湿气——通风还是除湿器?21

Oben