混凝土地窖加沥青?

  • Erstellt am 2011-11-27 17:12:55

Ellalia

2011-11-27 17:12:55
  • #1
你好,祝你有一个美好的第一个降临节!

我们的毛坯房即将进行屋顶覆盖,WU混凝土地下室仍然是开放的,土壤还没有回填。我们在地下室安装了Drytech公司的排水系统。

昨天邻居说,我们应该在住宅地下室外部涂抹沥青,这样可以使住宅地下室的环境更加舒适。(混凝土通常会让湿气扩散,这对使用型地下室无害,但对住宅地下室来说可能不太舒服。)

你们怎么看?这是真的吗?费用大概会是多少?

非常感谢,祝好!
 

Bauexperte

2011-11-27 18:09:26
  • #2
你好,


你肯定是指在地下室周围铺设的排水系统。

建筑防水:防水/防水密封

所需的防水技术措施取决于现有土壤或单个土层的防水性能,以及地下水位的高度。这些数据可以通过相应的土壤调查(土壤报告)获得。需要注意的是,地下水位应确定长期(数年期间)最高的地下水位。一些主管部门也可以提供关于地下水位的初步信息。

关于承载情况,区分为:
潮湿的土壤和在土壤渗透性足够且最高地下水位位于基础水平以下的情况下没有积水的渗流水,渗透性较差的土壤(粘性土)中没有排水系统时的积水,并且最高地下水位至少低于基础水平300毫米(即土壤类型和地形仅可能有积水),且基础深度不超过3米,

或者

当建筑物基础水平低于最高地下水位或位于层间水中时的承压水状态,无论基础深度、浸入深度和土壤类型如何。



如果是WU混凝土地下室,会根据土壤报告的结果进行密封;那么不需要额外措施,你可以忽略邻居的建议。

让我更感到疑惑的是你提到“居住型地下室”——你的建设单位知道这件事吗?因为那样的话,必须根据结构和热绝缘证明,在地下室周围的土壤中放置绝缘材料。DIN标准对于WU混凝土的普通防水并不足够,它仅适用于使用型地下室;邻居的说法在这方面也毫无意义。

此致
敬礼
 

Ellalia

2011-11-27 20:45:05
  • #3
首先非常感谢您的回复!

我又查找了一些资料。

1. 我们有一份地基勘察报告,指出与土壤接触的建筑部分必须按照DIN 18195-6标准防护,以防止偶尔积聚的渗水。或者可以按照DIN 4095标准安装排水系统。

2. 我们的能源顾问为WU混凝土地下室设计了
a) 地下室墙体外部10厘米厚的035保温层,
b) 地板底部12厘米厚的035保温层,顶部5厘米厚的035保温层,顶部5厘米厚的025保温层。总承包商采纳了能源顾问的建议。我们也提交了地基勘察报告,并将其作为合同中的要求。

那么,这些是否满足建设居住地下室的条件?

此致敬礼!
 

类似主题
01.07.2013Ytong地下室的额外隔热层(36厘米)14
18.12.2013混凝土地下室应使用哪种内墙抹灰10
06.10.2015防水地下室的正确表述11
05.11.2016独栋住宅建设计划,关键点是带生活空间的地下室,梦想还是噩梦41
04.08.2025房屋图片交换 - 展示你的房屋图片!11896
19.07.2016多户住宅(3个住宅单元,可住地下室,双车库):规划建议24
16.12.2015雨水排水,有冲洗井或无冲洗井12
24.08.2021倾斜位置,前面露出的地下室,浴缸31
11.10.2017Styrodur 保温层上的密封?14
08.08.2016由于住宅地下室,想法不可行?17
10.07.2017WU混凝土 + 住宅地下室的嵌入式盒子 - 如何解决?35
22.06.2018未经授权的高质量工作 - 额外费用25
15.04.2019住宅地下室约80平方米,多少钱?22
02.02.2020地板板下的隔热——有意义吗?经验39
15.02.2020与土壤接触的建筑构件防水16
26.03.2021混凝土地窖与砌砖地窖?17
14.12.2021KFW40 预制房的现实财务规划?38
21.04.2022住宅地下室与一楼更多的居住空间64
01.11.2024丹伍德完整报价与单独委托建筑师对比13
29.04.2025地下室地板的绝缘采用保温石12

Oben