比较值?新建公寓新地暖每平方米千瓦时大约需要

  • Erstellt am 2017-02-14 09:32:15

rudiherbert

2017-02-14 09:32:15
  • #1
您好。
也许这里有人能给我一个我新多户住宅新地暖系统的参考值。
我的第一个采暖期从这个冬天开始。
我严格遵守通风规定(每天至少2次,每次不超过5分钟的快速通风)。
建筑似乎已经很干燥了。我家里的相对湿度大约是40-45%。
我也遵守了正确使用地暖的规定。
(所有的温控器都保持在舒适温度,不调节。浴室最高22度。所有房间都供暖,即使客房几乎不使用。我出门或离家1-2天时,也不去调节房间温度控制器)。
供暖分配器的供水温度通常保持在22度。

现在我想知道我的热量需求是否大致正常。
我80平方米的房子在最冷的1月每平方米约6千瓦时,12月约5千瓦时,11月约2.5千瓦时。

这算多吗?正常吗?还是偏少?

附言:这座Kfw70多户住宅使用颗粒燃料采暖。无通风系统。1人在家工作,公寓朝东南(经常有阳光照射)。

非常感谢!
 

RobsonMKK

2017-02-14 11:17:02
  • #2
又一次,从头开始,问题稍有不同,但仍是同样的老把戏...
 

ypg

2017-02-14 12:50:02
  • #3
其他人消耗了什么?

简短问候
 

rudiherbert

2017-02-14 16:20:14
  • #4


谢谢你的回复。 房子的消耗完全不同! 差异高达500%(当然是按每平方米计算)。 例如,如果根据表计每平方米需要6千瓦时,其他人每平方米的消耗可达30千瓦时! 因此问题是,我的数值是否可以作为参考值。 附注:当然,取暖习惯、房间位置、人数等都会起作用。
 

ypg

2017-02-14 16:31:14
  • #5
[QUOTE="rudiherbert, post: 173399, member: 30332"]
附注:当然,供暖习惯、房屋位置、居住人数等都会起作用。[ /QUOTE]

我认为无论是两个人还是三个人住在装有地暖的公寓里,无论是朝南还是朝东方向,如果室内温度平均保持在20-22度,以上因素不可能导致500%的差异。

对此我也没有更多要说的。

问候,Yvonne
 

类似主题
13.06.2012地暖和机械通风回热系统,更换普通暖气片23
30.08.2013地暖和地毯12
09.12.2012气候毯与地板采暖13
12.02.2013独栋住宅供暖,地暖改造,密封,燃气锅炉故障19
06.03.2013地暖系统中的泵声,起居室内的泵,噪音干扰13
24.07.2013地暖引起的额外费用11
01.10.2020在带地暖的浴室里推荐安装额外的加热器吗?71
23.08.2013电加热,地板采暖,燃气冷凝技术代替散热器?10
04.11.2013地暖、室内恒温器和冷瓷砖28
11.08.2015购买带有电地暖的公寓15
08.06.2016关于地暖的问题 - 新地基/找平层/花岗岩瓷砖14
30.10.2016在人口老龄化城市中的多户住宅作为资本投资70
10.10.2016如何在新建房屋首次入住时调节地暖?12
12.11.2016Kfw70多户住宅的颗粒消耗极高(3天内200公斤)!37
25.06.2019柏林限制租金——这有用吗?31
01.11.2019地暖的供暖费用极高。设置错误?13
31.12.2020Danfoss地暖太热15
08.10.2021空气-水热泵与地板采暖结合工作不正常65
14.11.2021二户住宅的公寓竣工后立即出售34
14.05.2022老旧建筑公寓带燃气热水器 - 现在采用地板采暖,后期安装热泵14