早上好,
关于沟槽集热器我没什么可说的,只能说说Lüumel公司,因为我们自己用的是他们的带有地面集热器的热泵。如果当时我知道沟槽集热器的话,我可能会选择那个而不是地面集热器,因为地面集热器会占用大量面积,不能在上面建造东西或者种树/灌木。
我先从热量计的问题开始说起。
我们没有热量计,也没有单独的电表。事后看来我有些后悔,因为我无法检查供暖电的用量,也无法评估供暖系统的效率。
自2014年10月28日起,我几乎每天都抄电表。到2015年10月28日,我们共计用了6300千瓦时的家用电和供暖电。夏天(供暖只用于热水)日平均用电约7千瓦时。冬天肯定用得更多,因此我估计125平方米的住房面积中,家用电约3000千瓦时,供暖电约3300千瓦时。(由于没有分表,仅为估算)。不过这个数字需要做一些调整。
1)第一年我们供暖时比实际需要的高,以排除潮气。
2)后来发现添加的冷媒不足,因此只启用了地面集热器的第一部分。这导致冬天结冰和地面集热器区域隆起。
最近35天我首次有了与去年同期的对比。这段时间我们减少了25%的用电,估计供暖电减少了50%。不过现在这个季节确实挺暖和的。去年同期虽然也温和,但比今年稍凉。
导致用电减少的原因具体是啥(天气暖和、供暖调节优化、更多冷媒),我不太确定。估计各有部分原因。
如上文所述,我们的草坪冬天已经隆起了大约25-30厘米,夏天又恢复了原状。我们车库后面边缘地面集热器旁有一个放垃圾桶的通道。这个通道由于地面隆起和下沉被完全弄坏了。我们正在与Lüumel公司协商。该公司声称我们不应该在上面建造东西,至少要保持1米的距离(但他们的宣传册中并没有明确这一点,因为根据宣传册允许透水的地面上建造东西)。我就奇怪了,透水草坪为什么会隆起30厘米,如果是透水的道路,不知道会怎么样?
不过我认为他们也应该正确添加冷媒。因为据说他们在非供暖期间添加冷媒的方法不正确,所以冬天还得再来一次。我认为双方都有部分责任,我们正在尝试达成某种妥协。我们自己重新铺设通道,作为交换,他们提供两到三次免费维护之类的服务。看看结果怎么样。
我们小区里还有另一套Lüumel系统,地面集热器上面有道路覆盖,但完全没问题。
关于供暖系统本身:
- 相对简单
- 直蒸发器
- 由于冷媒量大,需要维护(维护费用约170欧元)
- 分层储热罐
分层储热罐有明显优点,但也有重大缺点。冬天寒冷时,热水会非常热(超过70度)。必须非常小心避免烫伤。
希望这些信息对你有帮助。有其他问题随时问我。