结合热泵和水暖壁炉

  • Erstellt am 2021-02-03 10:34:22

Michlhausbauaa

2021-02-17 12:11:05
  • #1


多说说你的设计方案嘛。供回水温度等等 :- )
 

berny

2021-02-17 14:35:28
  • #2
可能吗?是的!有意义吗?是的,各种小风机在零下温度下非常费电。正是在那个时候,光伏通常也没什么用。技术上可行吗?是的,但并不是每个暖气工都会。价格上划算吗?不!
 

Bookstar

2021-02-17 14:44:53
  • #3
完全胡说。这不合理,因为不经济,技术要求极高且易出错。这有什么合理之处?即使空气源热泵在最冷的冬天多消耗几千瓦时,谁在乎呢?今年在零下18度时,它无需加热棒运行,COP仍达到3.0。这种方案毫无优势。 装个不带水循环的壁炉吧。它能带来舒适的温暖,而且视觉效果绝佳。
 

berny

2021-02-17 16:04:08
  • #4
为什么绝对是胡说?我也写了:不便宜,而且大多数加热器都做不好?顺便说一下,我自己也有你描述的那个组合,非常满意。少点攻击,我的朋友……对心理更好。
 

Bookstar

2021-02-17 16:48:16
  • #5
好的,你说得对,我大概是被“Sinnvoll, ja”这个词卡住了。你为什么觉得这是有意义的,是什么方面的意义?
 

berny

2021-02-17 18:19:14
  • #6
在上述描述的情况下……空气-水热泵的纯技术弱点恰恰是在严冬,我从自己的热泵中也看到了这一点。它从十二月到二月消耗了其全年需求的约80%,因为热源的能量含量较低。我总是在零下温度时点燃壁炉,这间接帮助了热泵(其实我更喜欢地埋管,但没找到适合我们地质类别且条件合理的公司);壁炉的热量令人舒适,而且在三面全景壁炉中看起来也很美观。不过这排除了水袋。虽然如此,我还是喜欢,如果夫人不想要三块玻璃……无所谓。纯粹从经济角度讲,这些都是扯淡,在我看来最便宜的采暖方式是一台燃气锅炉。其他的通常都是昂贵且远未成熟的玩意儿。我从以前的工作中了解过:根据我的经验,故障最多的是带真空输送系统的颗粒炉。
 

类似主题
01.08.2014水暖木炉(空气-水热泵及带热回收的受控居住通风的补充)?10
20.10.2016水暖壁炉炉地板采暖,热泵,光伏, 新建筑?28
23.02.2015空气-水热泵配太阳能热利用和壁炉?成本/效益/意义34
30.08.2015带热量回收的壁炉10
24.04.2016KFW70 配备燃气冷凝炉 + 太阳能热水 + 烟囱10
21.06.2016带光伏的热泵与燃气和太阳能热能比较52
22.05.2017新建平房 - 风-水热泵,光伏和太阳能热能?17
19.06.2017可能买房 - 空气-水热泵可能是一个烧钱设备57
10.04.2018燃气冷凝锅炉,空气-水热泵,燃料电池 - 请提供建议29
29.05.2019燃气还是热泵?经验 / 反馈115
11.04.2020燃气壁炉,但配有热泵加热?!32
12.01.2021地暖空气-水热泵。阳光照射时房子太热了690
05.12.2020使用太阳能热能的燃气?还是配备光伏的热泵?咨询149
27.08.2020来自太阳能/壁炉的额外加热支持12
04.01.2022空气-水热泵当前消耗和数据1439
18.08.2022结合空气-水热泵的瓷砖炉经验?13
14.06.2023热泵和家庭用电全部通过一个电表25
26.06.2023热泵,蓄水罐,即热式热水器,wfK,地暖,加热与制冷12
13.02.2024热泵与带水壁炉不兼容144