中央与分散通风的结合

  • Erstellt am 2014-06-03 21:51:17

haiopei0815

2014-06-03 21:51:17
  • #1
你好,

我们家目前安装了一台利用通风系统排风空气驱动的热泵加热设备(该设备由[Stiebl Eltron]制造)。由于该系统故障,我们想更换加热设备。计划安装一台带有太阳能热能辅助的分体式空气源热泵。

但通风系统存在问题。共有4个排风口(厨房、客用卫生间、浴室和走廊)。6个进风口直接穿墙,空气没有预热。特别是客厅的情况非常不舒服。从能源角度来看,冬季外面-10°C的冷空气直接进入,我觉得这也不太理想。

我的问题是:有没有系统既能利用排风又能在送风前预热空气?从能源角度看,那样效果如何?这基本上是中央与分布式通风的混合方案……

非常感谢您的帮助。
 

Irgendwoabaier

2014-06-03 22:22:49
  • #2
听起来不合理——加热外部新风——这听起来像是想要一台纯空气加热器(当然是电加热)。因为通过厨房或浴室给整个房子通风显然也不受欢迎。更合理的是放弃排风管道,而是安装带有热量回收的分散式通风系统。不过,我所了解的那个型号并不一定让人信服。原理是:一侧吸风,热量储存器通过排风充能,经过一段时间后,通风方向反转,热量重新传递给吸入的空气。当然,建筑另一侧必须有第二台设备配合。

是否有可能改装成纯中央系统?那将是一种更有趣的解决方案……
 

haiopei0815

2014-06-04 07:26:28
  • #3
你好,

我知道这听起来不合逻辑。我到目前为止还没有找到相应的解决方案。这也是我为什么写信到论坛的原因。

我肯定不想要纯空气加热。我也只找到了之前提到的那些解决方案。对于一个中央设备来说,还必须在所有房间铺设进气管道,这对我来说实在太麻烦了。

如果我可以问一下,具体是哪种分散式设备?如果是,为什么对它不满意?
 

klblb

2014-06-04 09:03:39
  • #4


搜索 Ventomaxx 热回收通风 或 SEVentilation 或 inventer。这些都是带有热回收的分散式通风系统。适合墙体安装。
 

DerBjoern

2014-06-04 11:55:22
  • #5
[QUOTE="klblb, post: 64099, member: 14834"]

搜索Ventomaxx热回收通风或SEVentilation或inventer。这些都是带热回收的分散通风系统。适合墙内安装。[ /QUOTE]

此外还有Lunos e2
 

Krampmeier

2014-06-08 14:15:36
  • #6
也许也可以在现有的新风口直接安装Meltem Wärmerückgewinnung-Geräte。相比Lunos等的优点是:没有摆动运行!
 

类似主题
09.09.2010新建筑中的通风系统,是还是不是?39
12.05.2014KfW 70 无通风系统107
31.07.2013带热量回收的通风系统——合理还是无意义?18
11.07.2014KfW 70 - 36er Ytong - 通风系统39
22.11.20151年通风系统,清晰,事实,电费36
28.08.2014电动开窗作为通风系统的替代方案?30
02.03.2016WRL 或(去中心化的)WRL - 是还是不是?优点和缺点?37
26.04.2016带有热回收通风的温暖卧室24
04.05.2016通风系统 - 如果计划重新利用房间该怎么办?10
18.10.2016哪种热泵?通风系统 / 风冷热泵93
03.10.2016排气和进气一个在另一个上面?22
03.04.2018新建KfW55,配备燃气、太阳能和带热回收的控制居住通风系统43
27.01.2017受控住宅通风系统中的排气与循环空气32
24.03.2017通风系统连接错误了吗?13
27.11.2017带有热回收的通风系统,安装地点温度11
06.06.2018受控住宅通风系统(通风设备)的自动化32
17.02.2020开放式厨房:在受控住宅通风和KfW55中的排气或循环40
18.04.2021KfW 55 - 通风系统 是/否?- 经验222
08.04.2021单户住宅中的通风系统无效 = 设计错误?87

Oben