通风系统中通风管道的清洁

  • Erstellt am 2018-10-21 16:49:03

Luftikuss

2018-10-21 20:50:55
  • #1
你好,Bookstar

我每6个月更换一次过滤器。尽管如此,清洁仍然是必要的,我在现场亲眼见证了这一点。

我很乐意用检查摄像头向您展示。

此外,如果在天花板上使用锥形过滤器,设备必须对抗更大的阻力。长期来看,这对设备不利。

设备应该能够运行超过30年。
 

Alex85

2018-10-21 21:27:10
  • #2


如果“使用过的”排风被重新引回,那通风系统的原理就变得荒谬了。可以搜索“交叉流热交换器”作为入门读物。

别误会,我知道会有人花几百欧元买Mission Rohrfrei。但只要设备使用得当,这种清理动作十年一次都算多了,如果有必要的话。
 

Luftikuss

2018-10-21 21:30:07
  • #3
我不要误会。拿起你们的手机,用摄像头对着天花板的通风口,看看你们的管道。你们会感到惊讶。
 

ypg

2018-10-21 21:33:39
  • #4


不。排风排到外面——送风独立于外部获取。
 

Luftikuss

2018-10-21 21:37:50
  • #5
正如所说,送风和排风管道中的灰尘必须清除。 VDI 6022 建议每三年进行一次管道清洁。出于自身利益,应清洁排风和送风管道。
 

Mottenhausen

2018-10-22 00:02:40
  • #6
定期清洁肯定不会有坏处。说到“消毒”,我就开始持怀疑态度了,毕竟之后不能闻到化学品的味道,也就是说应该有一种100%无味的产品……有这种东西吗?

另外,我认为:70%的人通过打开维护舱口刷洗管道,同时用吸尘器吸尘,自己清理管道。可能没有你们的方法效果好,但刷子只需25欧……一次性费用。剩下的30%不想自己弄脏手,安装设备时就签了维护合同,所以作为客户不考虑。只清洁[Kontrollierte-Wohnraumlüftung]系统是一个非常小众的市场,作为清洁公司或家装公司可以顺便提供,这样才有利润。但仅仅提供[Kontrollierte-Wohnraumlüftung]清洁……唉,那就像一家只做换油的汽车修理厂。
 

类似主题
01.03.2017受控住宅通风——是还是否?!31
03.03.2012地下室受控住宅通风的位置?16
07.01.2016受控住宅通风是 - 不回收热量 - 理由见文本!79
17.12.2015你们为受控住宅通风系统支付了多少钱?16
27.02.2016在顶层天花板中铺设控制住宅通风管道的位置21
09.09.2016受控住宅通风和盘形阀门 - 被动式住宅21
01.03.2017受控住宅通风和抽油烟机排气10
09.09.2016控制的住宅通风,夜间仍然开窗71
03.10.2016排气和进气一个在另一个上面?22
27.01.2017受控住宅通风系统中的排气与循环空气32
09.01.2018卧室排风 - 储藏室进风24
06.06.2018受控住宅通风系统(通风设备)的自动化32
13.08.2018受控住宅通风——你能听到隔壁房间的每一个字——这正常吗?59
07.05.2020在地窖安装受控居住通风系统 - 室外空气 / 排气,建议?15
17.02.2020开放式厨房:在受控住宅通风和KfW55中的排气或循环40
12.04.2020阁楼上用于受控住宅通风的隔离干墙小室26
19.06.2020走廊也有受控住宅通风吗?我们没有 - 闷热11
15.10.2020受控住宅通风制造商选择 - 如何进行?43
23.06.2021受控住宅通风——进气 / 排气位置规划60
30.11.2022受控住宅通风与热泵:Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder?47