通风系统中通风管道的清洁

  • Erstellt am 2018-10-21 16:49:03

bau_2015_

2018-10-27 15:58:20
  • #1
在使用说明书中写道:

 

Mycraft

2018-10-27 16:22:45
  • #2
如果你不损坏它们,那么那里也不会漏气。塑料片是超声波焊接的,什么都渗不过去,实际上像图片中看到的换热器应该四周都包裹着密封剂。这样才是真正的优劣之分。



关于你吸入烟囱空气的问题等等,这是正常的。人们也会吸入邻居烟囱的空气。但这仍然只是开窗时进入屋内污染空气的很小一部分。
 

bau_2015_

2018-10-27 18:31:19
  • #3

这就是我这里的情况

 

Mycraft

2018-10-27 18:54:59
  • #4
是的,我也已经在第一张照片上看到了。这个装置组装得相当奇怪。弯曲的过滤器看起来也很冒险。

我的那里连一张纸都塞不进去,所以也不会有什么泄漏等情况。
 

bau_2015_

2018-10-27 19:08:28
  • #5


嗯,我是依赖我的开发商的。实际上这个装置是Vallox的。
 

bau_2015_

2018-10-27 19:28:46
  • #6
我想总结一下我们讨论的几个要点。

问题陈述:

排风管道的卫生状况对送风质量有多重要。通常认为排风管道内产生负压,空气不会从管道进入室内。但本次讨论考虑了其他不那么明显的方面。

讨论了以下影响送风质量的原因:

- 系统结构中的密封不良。

- 热交换器中的密封不良。

- 排风被吸入送风管道。

系统结构中的密封不良:

必须在维护时检查。可能由密封元件安装不良引起(至少在我的系统中是这样)。

热交换器中的密封不良

现代制造工艺能够避免热交换器的泄漏。维护时特别要注意不要损坏敏感的翅片结构。

排风被吸入送风管道:

我们一致认为排风可能被吸入送风管。



结论。

为了保证送风的卫生状况,排风管道也必须保持清洁。
 