建筑许可后的屋顶窗尺寸变更

  • Erstellt am 2019-03-27 10:20:42

11ant

2019-04-03 16:23:38
  • #1
具体我不清楚,我没有从事天窗领域的工作。如果标称尺寸指的是椽子之间的毛坯尺寸,那大约是110厘米。总体来说,由于保温材料厚度的增加,椽子的截面也发生了变化,因此椽距有所增大。四十年前,80厘米的椽距仍然较为常见,除了非常窄的双扇窗外,更换几乎是常规需求。

[QUOTE="chrisw81, post: 316844, member: 44144"]也许可以把一根椽子拆掉然后法兰连接,[ /QUOTE]法兰连接???- 连接什么,连接在哪里?
 

chrisw81

2019-04-04 15:19:41
  • #2

这意味着,人们拆下一部分椽子,并在这个空出来的位置旁边安装一个稍长的椽子。这样可以增加椽子的宽度(我这里大约是6厘米)。见图片“Sparrenabstand etwas zu schmal”
 

Mottenhausen

2019-04-04 21:09:48
  • #3
我本来也会把这看作是一种“变化”,但这幅草图对各种类型提供了相当有价值的见解。
 

11ant

2019-04-04 21:36:31
  • #4
没有夹板来夹紧这个辅助椽子,我觉得这是一种糟糕的结构。扭曲几乎是必然的。在胶合板结构中这可能还行得通,但在实木中这简直是开玩笑。
 

chrisw81

2019-04-05 09:26:51
  • #5
你可能是对的。我认为只有两种可能:一个真正的更换,或者尝试把椽子间距调开几厘米——如果结构力学和木工师傅允许的话。
 

11ant

2019-04-05 18:54:44
  • #6

即使不是,我也坚信不疑,哈哈 :-)


别管它了,没有必要。我刚刚在 查了一下。不需要更宽,双扇窗户全都是辅助性质的,楼梯那里也够用。如果非要改,那就在楼座能清洁到的地方换个更宽的*。在平面图上,双扇窗户的宽度看起来刚好合适地位于两个椽子之间——但其节奏上并非都放在椽子之间。也就是说,这里我预计会有调整需求,然后把它们向房间内的下一个区间移动。

*) 或者更高:只要顶上刚好到2米线就行。
 