我们还能赶上住进KfW-55房子吗?

  • Erstellt am 2019-08-12 21:46:49

Tx-25

2019-08-12 21:46:49
  • #1
你好。我们今天收到了我们房屋的能源性能证书。根据计算,最终能源需求为24.5。初级能源需求为44.1。这样我们就在[KfW 55]的范围内。计算中尚未考虑我们的带有热回收的分散式通风系统。

我们本来没想到会有这么好的数值。关于设备:三层玻璃窗,空气-水热泵,地暖,光伏,带热回收的分散式通风,屋顶和地基板隔热。

你们觉得[KfW]的这个优惠方案值得吗?当然5000欧元和利率很棒。但是不是还需要一个建筑监理,各种证明等等?这些是不是会抵消优惠?我觉得[KfW]的贷款也挺严格的。
 

Tx-25

2019-08-12 22:02:23
  • #2

为什么?或者说,需要修改什么?我们还没有开始建造。
我刚才还看了附件。那里没有出现我们的技术包。换另一种热泵很难,因为我们要在干燥的沙地上建造。

 

Bookstar

2019-08-12 22:13:05
  • #3
哦,我以为房子已经完工了。那就好了。你只需要一个提供特定服务的能源顾问。费用是2500欧元。但其中一半可以通过其他补贴获得。剩下3800欧元。

可能值得,但要考虑到找平层和隔热材料有特殊要求。
 

Tx-25

2019-08-13 06:51:28
  • #4
你能告诉我具体的要求吗?不过我也会再去了解一下。关于隔热,我看过最低是18厘米?我们现在是16厘米。但根据能源认证,隔热值已经达标。那这样不行吗?
 

Zaba12

2019-08-13 07:08:53
  • #5
初次能源需求只是KfW55要求的一部分(从我的角度来看,这是较简单的一部分,因为它可以通过建筑设备技术来影响)。更为困难的部分(因为它取决于建筑结构的方式)是,如果你不正计划建造一个木结构预制房屋或没有地下室的外墙保温系统,那么建筑外壳的质量,也就是中间的Ht值。这个值必须至少达到0.258 W/(m2 x K)。

这两个数值是独立的,互不影响,不会相互改善或恶化。

也就是说,你在初次能源需求方面已经达标了。
另一个数值怎么样?
 

Tx-25

2019-08-13 08:26:47
  • #6


感谢您的反馈。在能源性能证书中显示以下数值:

建筑围护结构的能量质量 HT:

实际值:0.25 W/(m2 x K)。
要求值:0.36 W/(m2 x K)。

采用的方法:根据 DIN V 4108-6 和 DIN V 4701-10 的方法。

夏季隔热(新建)
未勾选符合要求。

二氧化碳排放量 15.5kg//(m²*a)

从数值来看我们刚好处于边界上。有人进行过计算,他也被 KfW 认可。所以我希望这真的没问题。做计算的同事也可以是能源顾问,对吗?
如果申请 KfW 的资金支持,你们对时间安排有什么经验?如果没有补助金,我们其实下周就能开始建造了。
 

类似主题
28.02.2013根据DIN 12831的热需求计算12
24.03.2014供暖证明:根据DIN 12831或DIN 4708进行热负荷计算?10
10.09.2015DIN 4109 噪音 - 需要注意什么?13
29.01.2016新建价格差异,KfW 70,KfW 5513
16.03.2016从01.04.16起,KFW 55中不再允许使用烟囱?19
28.11.2016根据DIN 4109标准的隔音是否与建筑许可相关?16
09.11.2018根据DIN VDE 0100-443/543安装浪涌保护是否为强制性?15
10.12.2017由于KfW资助153,房屋中的第二居住单元13
06.02.2018蒸汽阻隔层呈棕色位置,绝缘材料潮湿27
18.10.2018根据DIN 27的成本估算中的露台等建筑成本19
14.05.2020预制房屋建筑中的声音隔离 VDI 指南 4100 和 DIN 410949
24.11.2020采暖负荷计算及布置计划DIN:是否需要新的计算?41
14.02.2024Bafa对热泵的资助将于2020年12月31日停止。510
27.06.2023按照DIN 4109-1标准,中间排屋的隔音是否足够?19
14.06.2022KfW BEG 资金停止 261, 262, 263, 264, 461, 463, 4641239
15.12.2022新建筑中客用卫生间的规划 - 它应该有多大?(DIN?)107
27.12.2022门DIN左开还是右开——两者都可以吗?17
07.11.2024根据DIN 5034-2021-08,窗户规划是否强制性?13
20.11.2024楼梯 DIN 18065 是强制性的吗?82
14.02.2025策划人在DIN 276标准下不进行任何计算60

Oben