kinderpingui
2020-02-09 13:34:28
- #1
你好,
我们正在建造一栋两层的独栋住宅,位于陡峭的山谷侧斜坡上,地下室位于后部地面以下。为了便于说明,我附上了一个横截面图片。

根据一份较早的土壤报告,有以下说明:
关于建筑防水的提示:
高品质使用、与土壤相连的建筑部分(地下室)必须长期防止土壤中的湿气。防水要求根据湿气负荷而定。根据2000年8月发布的DIN 18195-4新版,对湿气负荷的工况进行了重新分类。现在区分为土壤湿气、非积水渗漏水、临时积水渗漏水和压水。DIN 18195第4部分中“土壤湿气”工况假定土壤及作业空间回填材料具有非常好的渗透性(kf > 10^-4 m/s)。
由于调查区域内暴露土壤(黏性土,如粘土)具有黏性特征,渗透性明显较低,地下室建筑物的作业空间回填处可能出现地表水和渗流水积存(所谓的“浴缸效应”)。在此类情况下,通常需要符合DIN 18195第6部分规定的防水措施。
如果通过符合DIN 4095的排水系统且长期确保其功能,避免了作业空间回填中渗水的积存,那么即使土壤渗透率kf小于等于10^-4 m/s,按照DIN 18195第4部分及以下规定,结合以下提示,地基底板和外墙仍可进行防水处理:
墙体前的平面排水(例如由沥青粘结聚苯乙烯颗粒制成的排水板或由塑料凸点膜制成的排水垫)以及基础的环形排水系统必须达到相应质量标准。包括以下内容:
- 确保排水系统功能正常
- 足够数量的检查井设置
- 每年检查排水系统功能
根据总承包商的施工说明,计划采取以下措施:
水平防潮层:
- 混凝土地板上:全覆盖G200 S4铝箔沥青卷材或“Knauf防水膜 Katja Sprint”或同等产品。
- 混凝土地板上砌筑墙体下铺设防潮薄膜/沥青卷材,防止湿气上升。
- 混凝土地板上混凝土墙体下铺设防渗浆料,阻止湿气上升。
垂直防潮层,防止“非压水”湿气:
位于接触土壤的未抹灰钢筋混凝土外墙外侧:例如,Ceresit BT21全天候冷粘型沥青防水卷材,和/或沥青厚涂层;额外设置滑膜层、凸点膜、滤布作为回填防护。
墙脚区域至规划地面高出30厘米处,使用可覆面防渗浆料。
排水管道:
地下层/地下室:
● 材质:PVC排水管 DN 100
● 包裹无纺布,覆盖火山石、砾石等滤层材料。
● 埋设于地面土壤中,且分别位于山体和山墙侧。
问题:
1. 根据土壤报告的内容,所计划的措施是否充分?
2. 挖出的粘性土壤可能不适合用来回填后部作业空间,因此我应预计使用适宜材料回填会产生额外费用,对吗?
非常感谢
