地下室地板板已浇筑,现在是霜冻天。

  • Erstellt am 2022-12-11 09:18:31

Smeagol

2022-12-11 09:18:31
  • #1
大家好,

星期五中午浇筑了地下一层的地基板。从星期五到星期六,气温接近冰点。星期六到星期日,气温已经明确低于0度。在坑内我们没有测量,但目前对此感到不确定,这是否正常。未来几天夜间也预计有零下2到3度。地基板自星期五起已用塑料膜覆盖。

需要担心吗?应如何与总承包商沟通?

谢谢,祝好。
 

SoL

2022-12-11 09:31:58
  • #2
我了解的是,地基板可以在5度以下浇筑,且在混凝土硬化之前不能冻裂。
如果是我,我会将这些关于相应日期温度的顾虑以书面形式告知总承包商。
 

WilderSueden

2022-12-11 09:41:57
  • #3
最初的几天是关键期,之后它也可能会冻结。在硬化过程中,混凝土会产生热量,如果覆盖着(只是塑料薄膜或无纺布加塑料薄膜?),温度在零下2-3度左右通常没问题。只是混凝土硬化的时间会明显更长。

建议还是通过邮件礼貌地与总承包商沟通,但如果到时候发生问题,现在已经太晚了。
 

Smeagol

2022-12-11 10:57:59
  • #4
非常感谢!我认为这张薄膜是没有隔热层的,就是普通的薄膜。

GU和粗建筑工都是本地有经验的公司。我会按照你的说法去做,并且礼貌地询问。

如果有损坏,外行人能看出来吗?网上说有些像透镜状的结构。
 

xMisterDx

2022-12-11 16:11:49
  • #5
问总承包商(GU)是没必要的。他们会告诉你这没问题,因为xyz,之前也经常这样做过。如果出现裂缝,那就是他们的问题。

无论我问什么……为什么地基板上的膜三小时内就被风吹走了,是否应该在大雨中浇筑夹层楼板,是否在夜间霜冻前施工外墙抹灰是个好主意……他们总是这么回答 :D

总承包商还能说什么呢?如果他认为有问题,他就不会接这个活了。
 

SoL

2022-12-11 16:20:02
  • #6
这更多是为了对可能出现的问题进行证据保全。他可以写这些都是正常且常见的做法。
但是如果发生争执,就有书面证据。
 

类似主题
05.06.2010用高孔砖还是混凝土建造的地下室?11
22.12.2016雨水对混凝土板有害吗?12
20.08.2016底板与条形基础15
06.10.2016底板有缺陷?22
22.07.2017基础板的水平密封24
15.03.2018斜坡什么时候算斜坡?地下室与地板19
18.08.2017地基板完成 - 施工监督缺席20
06.10.2019带有混凝土芯激活的地基板。你们的看法是什么?46
07.01.2019带有斜坡板基础的房子52
09.02.2019带条形基础和防冻裙边的地板板23
14.10.2019地下室地板板和墙壁上的潮湿25
17.08.2019基础板 - 钢筋露出12
02.10.2019地基板 - 防止潮气上升的薄膜15
12.03.2020开始建房 / 地基板正在铺设 / 小贴士13
16.04.2020将地板板分部分浇筑?19
27.05.2020将模板块放置在地基或混凝土中21
30.06.2020底座板,混凝土中水泥不足19
12.11.2020模板砖是铺在基础板的砂浆床上还是不铺?13
17.01.2023地板板和墙体与土壤的交接处密封15
07.05.2023专家检查地基板合理吗?55