旧锅炉房的地下室地板损坏了吗?

  • Erstellt am 2021-04-10 07:40:35

RolandDeschain

2021-04-10 07:40:35
  • #1
你好,

我们在我们的1975年建的排屋里,将燃油暖气更换成了燃气暖气,同时也拆除了油箱旁边大约半米高的墙。师傅在施工时还敲掉了部分地板,我们现在地面上有一条大约3-4厘米深的沟槽,原本打算用水泥砂浆填补。我们现在发现这一区域的沥青防水卷材也被移除了。我无法判断这是否意味着我们的地下室不再有效防潮,以及这是否可以较容易地修复。感谢你们的帮助!
 

KlaRa

2021-04-10 15:41:41
  • #2
你好,提问者。
很遗憾,我不知道你所说的“Bitumenbahn”是什么意思。
如果这里讨论的是供暖地下室,那它只能是一个“次要使用”的空间。
密封仅仅是为了防止地板板上升的潮气。
我不会过度评价你所看到的问题!
为了简单起见,我会按以下步骤操作(受影响的面积应该相当小):
- 彻底吸走槽状凹槽中的细灰尘。
- 将暴露的混凝土地板稍微弄湿,同时也喷湿水泥砂浆的两侧。
- 建材市场有为贴瓷砖工人提供的矿物质密封浆料,你可以买一小包。
- 把预先弄湿(而非湿透)的地板用调好的密封浆料涂抹约5毫米厚。
- 固化后(约24小时),用建材市场的修补砂浆封闭该凹槽。
但请注意
优质的修补砂浆硬化非常快,工作时间约2到3分钟。所以你需要动作迅速,所有工具(抹刀或干净的泥刀)都要随手可得。
-----------------------
祝你成功:KlaRa
 

Myrna_Loy

2021-04-10 17:39:30
  • #3
这也可能是一种封闭材料,用来防止油罐泄漏的油渗入地面。我们在养牛棚的地坪下面放了一层这样的薄膜,养牛棚就是油罐所在的地方。
 

KlaRa

2021-04-10 18:57:21
  • #4
建筑行业的惯例是始终保护较为贵重的构件。在这种情况下,就是地基板加上地面混凝土,其中后者会涂上一层保护涂层。在原帖中可以注意到,对于基层房间,真正的全面防水层(这里指的是沥青卷材)绝不会铺设在地面混凝土的上方,这也从未是技术标准。如果真要有一层名副其实的防水层,它会被铺设在带有保温层的“浮动”地面混凝土的下方。但我非常怀疑此处所说的“沥青卷材”实际上只是水平防潮层,仅铺设在(已拆除的)墙体下方,顺便说一句,这种做法直到今天仍以条带形式施工,用以防止水分通过墙体上升。而在填补(拆墙后的缺口)时,完全可以用矿物基的防水灰浆来处理即可。------------问候:KlaRa
 

类似主题
26.10.2012外部周边地板板, 地下室霉菌风险11
08.05.2014大部分湿气来自找平层?25
10.08.2015一年中的哪个季节最适合在地下室进行砂浆铺设10
28.04.2016顺序找平层 - 抹灰14
11.10.2017Styrodur 保温层上的密封?14
13.09.2016地板板下的绝缘材料,EPS还是XPS?12
29.07.2018地板板下的周边保温层,且抹灰层下还有XPS?28
22.07.2017基础板的水平密封24
04.09.2017用混凝土地板密封车库?21
21.10.2017屋顶安装前地基板的密封19
06.10.2019带有混凝土芯激活的地基板。你们的看法是什么?46
03.02.2019地板板中的地暖——优点和缺点?15
09.02.2019带条形基础和防冻裙边的地板板23
14.10.2019地下室地板板和墙壁上的潮湿25
01.07.2019KFW 55 - 地板板下的隔热37
17.08.2019基础板 - 钢筋露出12
20.01.2020地板板上的沥青焊接膜19
13.05.2020自粘乙烯基铺设在水泥砂浆上20
25.02.2022在独栋住宅铺设地坪后湿气过重?有霉菌风险吗?49
23.06.2025地基板和房屋是否用气泡膜防潮?有经验吗?33

Oben