大家好,之前的所有业主,

我们打算建一栋150平方米的独栋住宅(建筑面积约91平方米),一层半楼,180厘米高的踢脚板,建在基础板上。

我们收到了几份BU(木结构预制房屋)的报价……我们决定房子应达到KFW 55标准。现在关于基础板的结构问题,一份施工说明例如如下:

- 推移表土并侧面堆放,最大30厘米,基础开挖
- 在基础板下铺设最大30厘米的填充土并压实,周围2.5米填充土回填
- 外基础采用C 20/25混凝土,嵌入两根8毫米钢筋
- 基础板采用C20/25钢筋混凝土,厚20厘米,配筋为两层O188A钢筋网,基础板下铺设保护膜
- 安装了基础接地线
- 污水管道铺设在基础板下至基础外侧边缘
- 基座墙面抹灰终止于基础板顶部,基础板端面使用聚苯乙烯硬泡沫板保温

价格相对合理,但我们知道还有一些点没考虑到,如预埋管,房屋接入等,根据BU说都可以少量增价完成。
但我对此不太放心……另一家建造KFW 40标准的BU表示基础板厚度至少应为25-30厘米,基础采用钢纤维混凝土,基础板下铺碎石层,基础板下使用斯蒂洛杜尔保温层。

有没有人能对此提供意见或分享经验?基础板附近还会产生哪些费用,例如起重机通道的碎石垫层——这部分额外费用大概会是多少?

先感谢大家的评估。
 

Bauexperte

2016-05-18 23:48:44
  • #2
晚上好,
BB是一个报价所依托的框架。所谓的附加协议或选项清单规定了额外费用。对于KfW 55,底部隔热层应在其中列出并定价。
所以BB总是要结合个人报价一起考虑。
莱茵地区的问候
 

oleda222

2016-05-19 06:46:48
  • #3


KfW55 也可以通过在地板板上的隔热实现。
 

Otus11

2016-05-19 10:23:59
  • #4


据我所知,这样会在立起的墙体区域产生热桥,需要通过比如用踢脚石进行隔离/分离来解决。

有人对玻璃泡沫砾石或玻璃泡沫板有经验吗?
 

oleda222

2016-05-19 11:11:13
  • #5
即使在BP下的隔热材料也存在弱点,对于两者都有可行的解决方案。我无法判断哪种解决方案更好,或者是否取决于执行的BU哪种方案能更好地解决。
 

K1300S

2016-05-19 12:33:02
  • #6
常常,魔法词就是:整体方案

这里已经显现出许多条路通向罗马,无论是在地板板下方、上方还是内部进行隔热,起初并不那么重要,只要最终目标——KfW 55——能实现。其中,墙体结构等因素也起作用。顺便说一句:厚度为20厘米的地板板隔热效果与30厘米的几乎一样,基本上没有隔热效果。这里更多取决于静态结构和支撑,是否20厘米足够。

我不知道你们想在地板板里布置哪些空管,但连接水、电、电视、电话等的管线缺失,你们应该已经注意到了。

祝好

K1300S
 

类似主题
10.07.2011Kfw 70 房屋的墙体结构和保温,行吗?19
07.10.2016KfW 55 推荐使用哪种供暖?58
21.10.2011地板板绝缘“是!”还是“否!”14
31.05.2015废水管道错误地浇筑在地板板中29
26.10.2012外部周边地板板, 地下室霉菌风险11
01.07.2013Ytong地下室的额外隔热层(36厘米)14
23.10.2016隔热,节能条例,KFW 70 / 55 / 40 - 你们的经验31
12.08.2015超过新建标准的隔热是否值得?34
19.09.2015新建KFW 70住宅及您对我们项目的看法18
13.09.2016地板板下的绝缘材料,EPS还是XPS?12
27.11.2016地板板下方和上方的双重隔热?10
06.10.2019带有混凝土芯激活的地基板。你们的看法是什么?46
26.02.2018钢筋混凝土地板板下的绝缘 KFW5520
02.11.2018KfW 55 - 规定 - 未遵守 - 后果30
01.07.2019KFW 55 - 地板板下的隔热37
02.02.2020地板板下的隔热——有意义吗?经验39
24.07.20192016年节能条例或KFW 55,适用于带有空气-水热泵和受控住宅通风的平房,附加可选光伏系统47
06.02.2022新建 KfW 55 EE:能源顾问与总承包商的不同意见27
07.01.2024KfW 气候友好型住宅建筑资助,自2023年3月起152
29.04.2025地下室地板的绝缘采用保温石12

Oben