阳台门和窗台 - 新建建筑中的缺陷

  • Erstellt am 2019-02-22 21:30:24

drigli1984

2019-02-25 17:47:19
  • #1
刚刚和一家开发商的员工进行了讨论。起初他想让我明白这只是一个构件。 当我问为什么中间有密封条时,他说这样没问题,这是目前的技术标准。 那些密封条太短的地方就直接用硅胶填充,这样就合适了,也不会有问题。 当我问这是不是最终的解决方案时,他只回答说这样就可以了。

我现在对阳台门有三种意见:一是来自你们论坛的专家们,二是我的堂兄,他是土木工程师,三是我们给两位窗户公司的员工看了照片。 各方都说:这样做不对!

我觉得没有建筑专家估计解决不了,但我有些担心这会有多大效果。我们在奥地利。
 

Niloa

2019-02-25 17:50:28
  • #2
无论如何,千万不要这样拆卸窗户,并在交接记录中作为缺陷记录!
 

11ant

2019-02-25 17:56:19
  • #3
事实就是这样——虽然我作为前窗户制造商属于“窗户公司”,但我不能忍受“专家”这个词。

[QUOTE="drigli1984, post: 310213, member: 47996"]密封条不够长的地方就直接用硅胶填充,这样就合适了,也不会再有问题。当我问这是否是最终解决办法时,他只是回答说这样就行了。[QUOTE]这种方法“合适”顶多是在“这样一来,外部可见的进一步损坏要等到保修期结束后才会出现”的意义上。
 

ypg

2019-02-25 21:30:27
  • #4
[QUOTE="drigli1984, post: 310213, member: 47996"]我想没有建筑专家我可能无法继续,但我有一些担忧,不知道这是否会有什么作用。我们在奥地利。[\/QUOTE]

可以的。
即使是建筑专家,他也只能指出问题并说这是不合格的。
好吧,他或许会有一些套话,告诉你如何更好地表达。

但是,关键在于你作为建筑业主需要提出缺陷通知。
因此:
通过挂号信发送缺陷通知,并按DIN标准设定更换期限或类似要求。

我现在也不能确切说出具体措辞。但在你付款之前,或者在付款分期后,务必提交正式的书面缺陷通知。
这里你可以省去请专家,因为他们最高也只能指出问题而已。
 

drigli1984

2019-02-26 19:04:42
  • #5
专家不应该是一种侮辱。无论如何,再次感谢你的专业知识。

由于这是产权公寓,所有问题都由开发商负责。我的相关知识仅限于我最近几天的调查。然后我不仅反驳窗户安装工,还反驳工地负责人和项目主管。

而且肯定是Internorm 的露台门,根据Internorm官网,安装由一位“顶级资质合作伙伴”和“认证安装工”完成。安装工今天电话中告诉我(之前已经两次未按约定时间出现),这是可连接的模块,密封条应该装在那里,为了美观可以安装一个装饰板。但除此之外,所有都是按照公认的技术规范安装的。
 

Domski

2019-02-26 19:25:07
  • #6
那么安装工一定有解释,这些a. R. D. T.来自哪个大陆。反正不是欧洲。
 

类似主题
10.05.2015找平层不平 - 拒绝消除缺陷52
26.03.2016车库地基吸水 - 是缺陷吗?28
07.04.2016缺陷?? 粘贴的成品实木地板不是处处都粘牢?!11
12.09.2017屋顶建得太平 - 建筑公司不承认缺陷12
06.11.2017外墙缺陷:砂浆残留和污迹——是缺陷吗?18
19.07.2018新建项目采用哪种KFW标准和技术45
21.09.2018窗玻璃之间的胶水被挤出 - 是缺陷吗?27
24.01.2020车库门前缺乏排水 / 需要修正吗?缺陷吗?15
16.08.2020浴缸安装错位——缺陷?15
29.01.2021遮阳篷制造商这里需要修正吗?- 这是缺陷吗?11
28.01.2021HAR/技术尺寸是否足够?13
06.05.2021砌体防水不符合规范,轻微缺陷10
16.05.2021窗户的把手位置不居中——这是缺陷吗?51
17.03.2025单户住宅平面图 1 完整楼层 技术与自然采光194

Oben