mini_g!
2019-10-03 09:11:53
- #1
大家好,
由于这是我的第一篇帖子,先向社区打个招呼。我已经在这里阅读了很长时间,学到了很多东西。但到目前为止,我还没有积极参与讨论。
目前我们正在规划在巴登-符腾堡南部的建筑项目。我们将获得家乡社区的一块土地,目前正在与几家可能的建筑公司(GÜ)和建筑师洽谈。我们已经列出了一些关于房子的愿望和想法,但还没有具体的设计图纸。我们计划在合适的时候将设计方案放到这里供大家讨论。
现在说说我的问题。我们想建带地下室的房子。到目前为止,所有公司的统一反馈是使用“白色”防水箱体施工。虽然社区本身认为该地的渗水情况没有问题。
但我们也想建一个采光井,以便地下室房间能有自然光,采光高度大约在地面下一米到一米半处。一家公司反馈说,这种情况下必须通过提升泵排水装置排水,该装置能在排水管道堵塞时强制排水。但我坚定不想使用提升泵装置,因为它会造成持续费用,且维护麻烦、易出问题。
目前还没有针对这块土地做过土壤调查。但社区在基础设施建设期间进行了调查。其中一项冲击取芯检测就在我们建筑用地边界上,因此应该能反映出预期的土壤情况。总体来说,报告里提到在5米深以内没有发现地下水。
-----------------------
0.00m - 0.20m
表土层,腐殖质,微湿,棕色,深棕色
0.20m - 1.00m
砂砾,沙质,粉质,微湿,棕色,深棕色
1.00m - 1.80m
粉质,含砾石至强砾石,微湿,棕色
1.80m - 3.00m
砂砾,沙质,石块少,微湿,灰色,棕色
终深度 3.00m
-----------------------
(...)综合所有检测结果,可以通过土壤描述、颗粒分布(...)和渗透试验(...)估算施工地区遇到土壤的透水性:
表层土壤:约 k ≈ 5 x 10^-6 - 10^-8m/s
台地碎石层:约 k ≈ 10^-4 - 10^-6m/s
-----------------------
因此,在建设渗水设施时,必须确保足够深度与台地碎石层结合,并更换细粒丰富的区域。
-----------------------
这里有人能帮我解读一下这块土壤吗?它真的是如此差的建筑地基吗?或者承包商对提升泵装置只是“过于谨慎”?
我手头有完整的检测报告,但显然不便公开,因为不是我个人所有。如果有需要,我可以提供更多数据。
提前感谢!Mini
