地下室门的气密安装

  • Erstellt am 2017-07-31 21:02:50

Turbomicha

2017-07-31 21:02:50
  • #1
嗨,
我必须将通往未供暖的地下室的门安装得气密。
不知道我需要什么样的门,也不知道该如何安装。
尽管进行了调查,我还是不清楚。
有人能帮帮我吗?
见附件
 

MIA_SAN_MIA__

2017-07-31 21:13:24
  • #2
你好,你到底想知道什么?对于这种门,市场上有很多供应商。
 

Turbomicha

2017-07-31 21:33:24
  • #3
我可以直接用普通的地下室钢门吗,还是有专门的气密门?我周末也去了一些建材市场,只发现有用于地下室的气候门、隔音门和防火门。
 

tomtom79

2017-08-01 10:15:26
  • #4
我在地下室和带附属住宅的房间之间安装了一扇带有Schallex密封的2级气候等级门。
尽管如此,洗衣机的声音仍然能被非常轻微地听到。

无论如何,门框必须完全填充泡沫。
 

repentless

2017-08-01 10:29:44
  • #5
嗨,

我们最近安装了技术间的门(从外部可达)。由于技术间属于隔热房屋结构的一部分,因此门的基本要求必须像入口门一样(气密性、隔热性等……),并且有一个

由于我们非常想要那里有一扇经典钢门的外观,最终只剩下一个符合要求的型号:dw 62-1 “Teckentrup DF” iso+。这扇门配有降噪密封条,且具有非常好的Ud值:0.83 W/(m²·K),钢板厚度为0.75毫米。我认为价格相比“侧门”约贵1400欧元是非常合理的。

安装时使用了气密泡沫(白色),并且外侧附加了压缩密封带。
上周进行了气密性测试,门没有发现任何缺陷。

也许这些信息对你有帮助。