排气热泵和受控住宅通风系统在排屋中间户

  • Erstellt am 2022-03-01 07:21:36

Danieltt

2022-03-01 07:21:36
  • #1
早上好,亲爱的社区成员,

我们目前正与我们的开发商以及供暖/卫生设备公司进行讨论。

目前,一栋排屋的主体结构已经完成。该房屋有两层完整的楼层和一层错落楼层。

在两个完整楼层内,设有不靠外墙的设备间。Vaillant Arotherm Plus 将用作供暖和热能分配。

空气源热泵将安装在平屋顶上。水箱等设备将放在一楼的设备间。房屋电源将接入一楼。

但现在通风系统计划安装在错落楼层的走廊内,因为供暖公司表示,通风系统必须安装在外墙上。

有人能确认或否定这一说法吗?

对我们来说,这意味着设备将开放地挂在卧室旁的房间内!我们完全无法理解。

尤其是一楼的设备间几乎还空着,外墙仅被一个小浴室隔开(浴室到外墙约3米,层高2.95米)。

希望图片中能看得清楚。


 

kbt09

2022-03-01 07:37:12
  • #2
我无法对技术问题提供帮助,但建议在一楼将儿童房的门移位,使得在房间之间的隔断墙旁可以放置柜子:
 

Benutzer200

2022-03-01 07:43:59
  • #3
我现在不清楚你们具体的通风系统,但关于土地的说法是错误的。也可以通过足够尺寸的管道进行送风和排风通气。或许你们的通风系统并没有为此设计,需要直接连接到外墙。
 

Danieltt

2022-03-01 07:49:30
  • #4


我会尝试查明将安装哪种系统。
 

Hangman

2022-03-01 08:30:45
  • #5
你也可以通过邻近房间的管道来引导新鲜空气和排气风口——我们地下室也是这样设计的。不过这些管道相当大,也就是说,包括管道包覆层,你会在管道所在位置损失大约25厘米的房间高度。在一层楼的话可能可行,因为只需要通过客用卫生间。需要检查的是自行车箱是否会碍事(即高度过高),以及计划中的外墙材质是否合适(南墙最好避免使用)。如果通风口保持在上方,你们很可能可以在标记的位置用轻质隔墙建一个小房间来将其包住。
 