Zwischensparrendämmung 040 und 035 mischen?

4,30 Stern(e) 3 Votes
B

boerboer

Hallo,

ich stehe davor das Projekt meines verstorbenen Vaters zu vollenden. Das 2. OG (einseitig Dachschräge) und das DG soll fertig ausgebaut werden.
Hier ist ungefähr die Hälfte der Dachfläche bereits mit "Die neue Rockwool Dämmkeil 040 120mm" gedämmt. Da 040er Zwischensparrendämmung mittlerweile schwer zu finden ist, überlege ich den Rest mit 035er Mineralwolle zu dämmen. Gibt es da Probleme?

Dachaufbau wie folgt:

IST
Dacheindeckung
Lattung
Konterlattung
Dachpappe, besandet
20mm Rauspundschalung
160mm Sparren mit
- 40mm Hinterlüftung
- 120mm 040 Rockwool


SOLL
wie oben, dann
Dampfbremse sd 2,3
Lattung 60mm mit
- 60mm Mineralwolle 035
Gipskarton 12,5mm
Putz
 
B

boerboer

Nachtrag:

oder funktioniert das Ganze auch ohne Hinterlüftung mit feuchtevariabler Dampfbremse?
 
D

dertill

SOLL ist in Ordnung. Die WLGs kannst du bedenkenlos mischen.

Wenn du noch Reste von der Dachpappe hast und den sd Wert kennst, kann man rechnen, ob die Hinterlüftung notwendig ist. Schaden tut sie nicht .
 